[已解决] 请教零线、火线、地线的区别与区分

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-4 15:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教零线、火线、地线的区别与区分
发表于 2007-1-4 18:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
火线是相线,发电厂那边(经变压器)传过来,标记为L1、L2、L3
9 }9 _: Q& G7 b' a零线是中性线,发电厂那边的接地线,传到用户处已经存在感应电压了,标记为N  ~) Y; _! r/ R' E9 ?
地线是用户处的接地线,用于外壳保护,标记为G
% ?8 N2 @% V! p) c! U: m, z7 ]1 N
220V是任一根相线与零线之间的电压。% @( f3 ]/ V/ l3 ^6 e: b
' }& I  [, K9 g$ x
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-1-4 19:35 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-4 18:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常感谢楼上的解答!这个我一直没搞清楚过,我还以为那些符号表示颜色呢
发表于 2007-1-5 03:47:47 | 显示全部楼层 来自: 德国

颜色上还是有区分的

零线火线地线还是有颜色上的区别,比如说,地线(PE线)采用黄绿颜色相间的绝缘导线,零线采用淡蓝色绝缘导线,相线一般采用黄绿红三种颜色,分别对应L1,L2,L3. ( @6 r* B6 P0 A- e# W, _, C
在德国,PE线都是用黄绿线来标记,中线N线一般是褐色,火线即相线,对应L1,L2,L3使用黄蓝红三色。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-5 09:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
IEC标准
: Y" ~5 I0 P" z! a3 C9 f! F" L
& Q  l7 N% w3 [: f" `$ _TN-S 地线(PE线)采用黄绿颜色相间的绝缘导线,零线采用淡蓝色绝缘导线,分开( W& t; ?' Q' o) z& R
TN-C 地线和中性线合为PEN线.  w2 P6 r1 H. l1 \  |
TN-C-S PEN线再分开为PE和N" z' h- n: A) M. x  e& {$ u2 W6 g
TT 三相四线,中性线接地
9 Q  m- `# C, g3 mIT  中性线不接地

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分