直接启动的条件 , p( _1 I- U! q$ c, @% H
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
1 y9 z# X1 d9 h. ^ gIst/IN≤3/4+S/4P , N+ Z1 Z& _; u; O1 j" d
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
, g6 Q9 j6 {7 F5 Y6 u4 k: }! gIN — 电动机额定电流(A);
; R9 Q0 c# T% IS — 电源变压器容量(kVA);
2 \1 K5 x1 P8 \8 f; iP — 电动机功率(kW)。 ( ~. Y8 V1 g" R( _: c9 o
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 8 b, j* E# } D0 @6 P: I
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
, Z* }7 ~3 [5 Y* m“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
+ k: r5 ^4 E; q3 V7 S) u# Q例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 u5 f1 a7 D1 T3 ?
交流电动机全压起动需满足三个条件: ( d' D% a5 q# I q/ c
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
~/ F0 N3 I/ a* P5 z$ d/ G, T① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
# F- X+ M6 ]' _" J- o6 U② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
6 X2 a! Q \( Z7 n8 d+ p1 t$ \& x" y③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
( V5 i w) N4 K$ k: O; a⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 7 Q( s' } b. U1 v2 w. X+ j
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 / g1 z( K- I9 d1 Q' y9 D' O7 @
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击; |
|