最近碰到一个问题:* w( n/ `% m/ E  t9 z; N
一个MCC室要装空调,但空调人员要我们提供设备的发热量,我们感到有些困难,
2 g4 t4 J8 K/ M这个MCC室主要设备有变频器和一台变压器,请问如何估算变频器和变压器的发热量?
发表于 2007-1-3 19:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变压器发热量的计算
* D# \* u0 ?! a6 \4 S
6 X: |: v+ I1 y" M6 X4 R  变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。
! |' Y4 J0 n# U$ f6 _8 V  自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。$ N5 R/ Y- r7 }) i
  一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。
! S2 D1 I5 \5 e: G2 i! i! u  自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:
) Y' |% s# m# V2 O7 s  Q=Pk+Pd Kw
! O/ Z' R* s/ [+ M  其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw
  K) H# Y2 z3 y: }             Pd——变压器的短路损耗 Kw

4 X, @4 z7 p( ~7 S; R  水冷变压器的散热量可以按下式计算:
8 x' @5 j8 _" _; N  Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw
2 ~5 Y3 x' \% q0 N8 E  其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间
: G0 F9 |' h3 Q- d* u. X9 s              Tn——室内气温℃. V6 d( n' k9 _
              A——油箱的散热面积㎡
- b9 ?9 B8 N: ~  电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。
$ ^, s8 F) d' f' G8 I' I- ^  e! a$ A) x, k1 w
       从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。
9 E' M; G- f  u4 `7 q/ T2 N. U* B/ r4 K) e
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-1-3 19:08 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
yqwfk + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-3 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

感谢版主

你写得很清楚,我知道了.我会用总损耗去估计.对于不是水冷的变压器,我会用额定容量的1%去估计.
发表于 2007-1-3 20:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
确实有使用变压器容量的1%,变频器容量的3%去估算发热量的经验算法,看来楼主还是知道的。
4 x1 k' H4 x: x2 D& n8 d% l4 O7 s: S
- H" N) p1 S; g  n$ V3 ^! |& L: P! m不过这只是经验算法,误差较大,以变压器为例可能会差1倍甚至更多,原因很简单:容量是不会变的,但损耗会随着技术的发展不断降低。