有两条管道并行间隔(5-10m)敷设,各自有单独的阴保系统,但是电位一直不正常,有什么办法可以测试相互的干扰,如何解决电位达不到标准问题。* j2 z( f9 _( y( P; _4 e% a

2 ~2 [( o2 q$ _8 h0 Q: i: L( _[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-11 11:15 编辑 ]
发表于 2007-2-5 16:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电位一直不正常?,能说具体一点不 ?
发表于 2007-2-6 19:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主怎么判断出电位不正常是因为相互之间的干扰啊?
 楼主| 发表于 2007-2-13 16:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
保护电位在-0.75~-0.83v之间,提高其中一条管道电位,另外一条反而下降,希望高手来解答。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-11 09:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
以找到最佳测试方法和消除干扰的措施,谢谢大家关心。