QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 3516|回复: 8
收起左侧

[讨论] 电缆截面选择计算

[复制链接]
发表于 2006-12-16 07:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
* e. e2 h$ e/ G4 s: r37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。. P# Y4 Z5 Y; y' u% h9 }
电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ?6 p) o9 c; b" D+ o
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A' u6 K/ x% s1 \! \
37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。/ p* S5 K6 j$ M! J
电缆可采用VV22-3*16+1*10
4 n# D: r' x/ a. b1 Z
前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼主已经说了, n+ y+ {  P9 K1 N2 Y) j/ o
  年最大负载利用小时TMAX=6000H. M8 h  G$ }: z

) c% B: f& }/ ?2 \3 @电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米
& X) L5 J' x  _2 T
! u. q- }5 N9 u) [. _4 P额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表