发表于 2006-12-16 07:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A' l! [- d, z# |9 @" w
37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。
. j0 W1 a5 m! I9 N: i- L6 E) c电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 B( C6 p; F$ y/ L$ u" E* O. ?6 h! u
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
8 }: G+ x1 {$ G, p; |37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。3 l3 o6 Y+ A! q. l4 }( H
电缆可采用VV22-3*16+1*10
! T5 t, ]# [5 s* d1 x& n1 G  J
前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼主已经说了4 Z/ j. J" x4 h) D# j6 D/ B
  年最大负载利用小时TMAX=6000H
; S) M0 u$ g2 e' `. o0 d
2 E# r6 E0 d% N6 t& P' H8 ^- d电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米
: _$ X: i; o- t3 r7 [- h! \+ u. }# {4 c# L2 ~6 c/ ~
额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.