发表于 2006-12-15 17:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我选用的力士乐的4WRSE比例阀,带集中放大器的,我以前没用过这类阀,我看说明里它的放大器有A、B、C、D、E、F引脚,其中F与C作为输出,
9 l6 o0 J- E9 f2 _+ j' z它的说明为“Measurement output(act.value)”我的理解是,阀接受控制信号后(D、E脚),阀心运动,而F、C返回的是阀心位置相对应的电压。请问,是不是这样理解或这么用的?: i  m* F  N: `1 x  K/ N
有用过的来看看, 谢了
发表于 2007-1-31 20:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们厂用过,但是不是带集中放大器记不清了!我们外接北京的放大器的!但我记得是有脚是输入有脚是反馈!我们厂反馈不接出来的,这样的缺点就是阀卡住了无法确定阀芯位置,特别是用两个阀同步控制的时候!我去找一下图纸,如有发给你看看!
发表于 2007-2-1 09:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看过图纸了楼主理解是正确的ED信号,CF反馈,A+24V,B  0V

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-21 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

都解决了,楼主还骗我们过来

信号输入脚E、D信号,信号反馈C、F,A接+24V,B 接地 0V;力士乐的4WRSE比例阀,带集中放大器可做成闭环自反馈控制,能做到控制相当精准。