[已解决] 选择压力表的困惑

[复制链接]
发表于 2006-11-24 09:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近为选择压力表而头疼,看来一些选择方法.如:根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。如果我测量压力范围一般在0.3MPa至0.5MPa之间,但在1.6MPa也是允许的,而且容器设计压力也是1.6MPa,请问选择1.0MPa的量程可以吗?( U7 M7 }; ^4 u! |( L0 _' H0 [

+ F0 j; u' B( i' _* m) i8 a[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-12-4 09:48 编辑 ]
发表于 2006-11-24 11:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主好象没有把你的意思表达清楚,"如果我测量压力范围一般在0.3MPa至0.5MPa之间,但在1.6MPa也是允许的,而且容器设计压力也是1.6MPa,请问选择1.0MPa的量程可以吗?"?
发表于 2006-11-24 12:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该不可以的,如果你的量程是0~1.0,在1.6的时候压力表已经失去作用了.而且还有可能损坏压力表,如果真要用的话,还是用其它形式的压力表,比如压电式的。
发表于 2006-11-24 12:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该看你的系统,有没有可能达到16bar,只有有一点可能(违规操作可以达到16bar),那么10bar的压力表肯定是不行的,建议选25bar的吧!
发表于 2006-11-24 12:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主再看看这个,刚发现的!http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 26amp%3Btypeid%3D16
头像被屏蔽
发表于 2006-11-24 14:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-24 21:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是工作压力0.3MPa至0.5MPa吧?容器设计压力1.6MPa应该是极限压力?如果是这样只考虑0.3MPa至0.5MPa好了,也就是1MPa.
发表于 2006-11-25 08:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上的说的不对吧,他说有时有可能到1.6MPa,那这时他那1MPa的表已经满量程了,表也就极可能损坏了,那还能用吗,我觉得应该用2.5MPa的
发表于 2006-11-25 08:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议楼主选择-1bar----30bar的数字显示的压力表
 楼主| 发表于 2006-11-27 11:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的帮助,但选择25bar的,量程就不可能到达1/3处,压力容器正常工作在3bar到5bar,压力容器的设计压力是16bar,我也看过楼上的5楼的"关于正确选择压力表"一文,现在摆在面前的两个问题是:4 @4 t4 O" _- I. n# v
1、选择在被测压力值应不低于全量程的1/3为宜,如果工作压力在3bar到5bar就选择10bar就OK,但达不到设计压力要求;
. A2 K" ^) g' W8 r2、选择25bar的,是可以满足设计压力要求,则不满足“被测压力值应不低于全量程的1/3”。
% |/ ~& Y' t9 |. I5 K数字显示的压力表现场也有安装,但机械表也有安装,我就想知道机械表的量程到底要选择多大?
 楼主| 发表于 2006-11-27 11:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为使各位方便讨论,我把压力表选择的条件贴下:
$ r  r2 `4 Y5 u压力表的选用应根据使用要求,针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下,本着节约原则,合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面:
( T6 D5 _7 t6 a& e" W8 x(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。( S% G& D( }6 U' |  e: D
(2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。
: G4 ^6 O# }5 E7 h. ]4 @# U(3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型号等。/ h5 s) D" C6 s
发表于 2006-11-28 11:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
个人认为楼主钻入了牛角尖了。0 j; M8 D$ p# y+ X2 L% C) z* O; N" ?
压力表本来就不是个很精确的测量元件,何必把上面几条条件看作是金科玉律呢?在你这种情况很明显已经忠义难两全了!
. e0 x- e: z4 @' X7 s1 L, s2 v% c如果你要显示的很精确,那你选择数显式的,可能价格高一点!3 D3 Y: ~. |& q' s7 h! h
如果是普通看看的场合,那要看你的压力情况了,使用压力经常会超过0.8MPa的话,那就选择大点。只是理论上要到1.6MPa实际上一般不会到的话,那就选1MPa好了,比如几个月到一次,损坏一个压力表也不是很严重的事情。
5 t5 H3 @8 `2 D7 I- s6 l  _* ]" x设计虽然要严谨,但是在这样的问题上纠缠个人认为也没有意义!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shengl1630 + 2 应助,谢谢你的参与!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-11-29 14:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
虚心接受12楼批评.我是在石油化工行业工作的,在进行压力表更换时我必需有充足的理由,目前我们是使用25bar的量程,但经常在3-5bar的压力经常都是1/5内的显示,如果更换给些技术权威质疑,那是要扣奖金的,牵涉到经济效益,我不得不慎重.
发表于 2006-11-29 14:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我不了解楼主情况就乱指点了。我是基于一般气动液压上的情况来说的,呵呵,不好意思!
发表于 2006-12-3 21:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 njzhfe 于 2006-11-25 08:41 发表+ k: k2 S3 ?$ K/ `! a; F/ V2 i2 U
楼上的说的不对吧,他说有时有可能到1.6MPa,那这时他那1MPa的表已经满量程了,表也就极可能损坏了,那还能用吗,我觉得应该用2.5MPa的
8 D6 k# d! H' P; H6 M9 M1 e, [- ~
容器的压力是16bar,我觉得这是极限值,也就是说到16bar时应该会报警,呵呵,不知道楼主的容器细节,如果我设计是不会让压力到极限值的,超过工作压力范围即报警,安全第一。
发表于 2006-12-4 08:22:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
还是应该用两个压力表!
发表于 2006-12-4 09:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
其实楼主只是选用目视压力表,应该没有必要那么高的精度!选择大一点应该没有任何问题。具有系统反馈的压力继电器之类的应该考虑其精度。