[已解决] 压力传感器有2线.3线.4线三种,各自使用在什么场合?

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-16 15:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
压力传感器有2线.3线.4线三种,如量程一样.输出都是4-20mA,请教:它门之间有什么不同.各自的优缺点怎样,各自使用在什么场合?$ ?/ {, K2 d3 }; `
. S5 n' d5 N& z4 m# E
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-12 14:20 编辑 ]
发表于 2006-11-16 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
可以看看这本书是否对你有帮助!传感器敏感元件应用手册(中文)" C# d7 P$ `! I
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%28%D6%D0%CE%C4%29

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
cumtlangzi + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-17 17:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
传感器大多是MV输出,变送器一般是4-20mA。
发表于 2008-2-17 17:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所谓四线,就是两根电源线,二根信号线) k: f* q6 k) L
所谓二线,就是电源与信号共用两根线,其中电源为电压,信号为电流! q; t$ x6 B% `! i" `
三线与四线类似,就是信号与电源共用一个地
发表于 2008-4-6 17:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
区别就在于电源 7 @* E7 H0 x- G( M* k0 y6 ^3 t$ _
是单独外加开关电源 就用四线制的 电源和信号线是分开的" \- e0 A6 |. B" p2 z( J2 |
如果是接显示仪表,DCS系统之类的,一般都是自带电源的 那就用两线制的,电源信号是一组
! W# d( B2 T7 y0 r) j. f9 b9 K三线应该就是共用地线
发表于 2008-4-12 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
请教国内目前生产同类产品较有实绩的厂家?