[已解决] 有没有哪位大哥可以告诉我,功率与电线粗细的换算关系

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-15 17:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有没有哪位大哥可以告诉我,功率与电线粗细的换算关系
发表于 2006-11-15 19:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知问的是供电线还是电磁线,一般来讲线的导体材料、导体截面积、绝缘材料、使用场合的不同均会有一个最大使用电流的限止,建议你查阅电工手册。
发表于 2006-11-16 20:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
电线粗细与电流有关,电流与功率有关,中间还有电压的变量。所以导体截面积与功率中间的换算关系是有电压的变量存在的。
发表于 2006-11-16 21:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
这个中间是需要计算的,功率计算出电流,然后按导线的载流量来选择
发表于 2006-11-16 21:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 miyude 于 2006-11-15 17:18 发表
6 a. O8 F* h5 O) b' G, s有没有哪位大哥可以告诉我,功率与电线粗细的换算关系

" ?  ]' u, _6 P
! {3 q7 g6 f6 C; S$ N1 g4 n9 B把问题说具体些,以便回答.
发表于 2006-11-20 18:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般地说可以按1平方拖2A来计算.
发表于 2006-11-21 02:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般地说可以按1平方拖2A来计算.% r) X9 V6 P4 i  N' g9 j: M+ \
我做电气工程时,对电热的纯阻性的,一般10平方以下,取6倍,10以上经系数不同的,电工工艺学止面有的,
发表于 2006-11-21 14:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通过功率算出电流,然后再算出导线的粗细
 楼主| 发表于 2007-1-6 15:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是铜线一平方拖2A吧?
 楼主| 发表于 2007-1-6 15:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
其实我是想问:
8 N- I3 O8 f' V0 T4 u+ ^) _根据电机的功率选择应该用多粗的铜线? :shy :shy :shy :shy
发表于 2007-1-8 11:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
导线截面积与载流量的计算
3 m. ^4 h( \+ N$ ^9 B* | 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 - w/ O9 D& r5 `
[关键点] 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
" G2 |6 u6 ^- y, [2 `8 l) T S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm2)
% l4 Q3 J7 p2 @5 ]! M! lS-----铜导线截面积(mm2) ' d8 V  d) Y+ ]2 M6 D5 {
I-----负载电流(A)5 T) B& a6 w, s  z) L
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,
, U' f8 \0 n/ w其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。' X* Z; M- y6 q0 j/ B# g2 O
   所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助!不过楼主想知道的是电机用铜线截 ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-9 13:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先谢谢大哥的帮助!  N8 ]3 D0 K& B0 q/ A
是否可以求教: 380v的三相交流电机,功率和所用的电线截面怎么换算?  \0 G9 c5 o) K% t
有没有简单的公式?, l2 q- P4 S" @: }
小弟是外行,请诸位大哥多多帮助! :
发表于 2007-1-9 16:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
P=UxI
( m( ^  P2 l6 \5 f0 f3 ?P=1.732x380xI