发表于 2020-4-1 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教坛友  $ x6 b6 S0 u0 _6 V9 s: ]

# M) W/ g, ]6 J: ]0 o& F

* m) M+ h8 P" r3 A粱 的最大扰度 计算后有 两个问题' i- x4 B, }" }& m/ [8 _
' c3 \/ c* y/ }  s, J
- r6 w2 i# G$ I

" {& p$ t( U; o. P! D/ ?* U& d
! a" c7 A1 I0 A9 u
     1)最大挠度 是否在允许的范围内 有没有判断标准
) k- f4 E2 i% _9 d
0 ^# \+ R  |# v6 @
' X% u- i, s+ s) X4 s  J
     2)怎么判断在 可恢复弹性变形范围内  还是 塑性变形范围内
/ g5 w/ ?6 b. u* F; U7 D1 `- r! Z. ]: W& G* B8 j

% ]* s5 k( }. T
8 p. d$ z; e1 r

- C7 D- `4 S/ z# v3 J& B+ Y; ~: t# H# w3 J! z! B# G) l

% I! t  D/ b  z# g' v2 v; p& L. Y$ v; ?6 i% x9 x8 ], q
挠度.JPG
发表于 2020-10-20 13:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个要具体问题具体分析的,例如:在《GB-T  14405-2011 通用桥式起重机》中,就有相关的要求,要求主梁的刚性。又例如:在一些结构中,要考虑其它零部件或系统的失效的极限,来反推这个梁的刚性问题。& D- s6 p. d. W! d4 L2 {
桥式起重机刚性.png
发表于 2021-3-20 20:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
一般计算的出的挠度基本上都是在强度允许范围内,但不同行业有一些自己的规定要合乎使用要求
发表于 2021-4-6 22:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
利用微分方程求解