题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?
7 x, W  {" Q' d  ]" ^& i7 A: T答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。
$ Y) w* U4 L" b
: n) ]/ _$ ]' f( P% M4 w 问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?
, v8 G/ R" P" a- F8 k4 T答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。
9 F8 x8 [4 i* e# V9 p& O8 L6 j; r) X8 a: e% l$ y! C: I4 [7 N
问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?
9 H+ z/ n: m, d0 ]8 x. C6 _" ^$ S% |0 h答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。" g2 m# y) m( t+ V5 }& J
如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
" G9 j: l% k) r  K3 t) V3 B7 U* d* Q4 J# ?3 H* P% g- m, B$ b8 u
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?& [7 l$ R) C- T8 ]
答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: : J' H$ v- Q' S) e6 }3 D- o$ {
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
* k. A4 n' p: I7 e& u1 r 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。, U# E  j# e! k# r3 z* C
关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。
6 p, M9 `4 |) i: F* g+ ~& R: L: N