题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?; R) o+ v3 x; U7 R+ P9 a
答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。
5 T" g- G, @0 q! }1 U' |
9 L, c) A7 b  {2 t2 C4 x 问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?4 R1 ~, M; Z$ _# q* O$ e+ C
答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。+ s5 J( S  D7 L2 X6 C# R4 d0 T

' s2 A1 n* \7 x; ~) d) L! S 问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?
8 J! n7 t% w! h. y( b答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。
( c; r/ G! p  _, D+ C2 k/ F# d 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
# X. d5 U0 ?+ k8 ?, N" A, u2 J' R
/ H) a& l) {" n6 a: n3 F( w 问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?
7 M- e% ~# k$ @# c$ v( f! } 答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: " Z' P* B3 T1 |
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
$ d; B8 ?% u3 t% o) V 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。+ H/ `$ N! B1 `$ t+ u. f# c
关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。$ g0 U4 M2 q5 P0 ^. d/ {

! f% s, X; \& ]% u 4 _9 c, C$ b% i% U