QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2436|回复: 0
收起左侧

[讨论] 两种星三角降压启动方法的正确性

[复制链接]
发表于 2016-7-2 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 han912xue 于 2016-7-2 13:42 编辑
2 P+ Q( c( i. _2 h; y& |
# A4 }( W$ c4 P- W- }- |这是我在接触电气设计之初遇到的困惑,通过向别人请教和查阅资料,给出了一种合理的解释,欢迎大家批评指正。
" O" _: A, I4 w4 P$ [+ S预备知识:
0 {% O2 ^  U! Q& @# e; n0 g1)了解Y2系列三角形接法三相异步电动机的接线柱代表的含义,了解星三角降压启动主电路原理图,我们应用三个交流接触器来实现。
/ l3 v8 G, Y9 m- K! e# C8 p8 x& p2)了解三项交流电路,看懂电压电流向量图: Y* u. ]- C1 l4 Y8 Y
3)了解电机定子绕线方向
2 Y% i* M+ a) @, u) n4)一般星三角降压启动控制线路可分为PLC和时间继电器控制两种模式,而时间继电器控制又分为得电延时和断电延时两种控制方法,具体大家可以查阅相关资料,今天我们只讨论主电路- y* [- H4 {8 U; H4 ^4 |
! n# G9 B( o6 j% ^# m, Q5 b
1问题的提出
2 K) k8 f' j3 S/ ?3 k5 ]
3 @; J/ O2 u6 `' p6 J' i7 r如图6 K7 s. l" D5 e" b; @5 }. G
QQ截图20160702131814.png
( I: \; `8 p2 X6 _) w# c) b# K8 \# ?3 s( e3 k/ w
接触电气设计之初:询问一线接线员工,两种接法他都试过,均能正常启动
- O- {9 b7 W. m6 n* e+ ]6 y# g主:KM1和KM3得电,电机运行于星型接法模式,KM1和KM2得电,电机运行于三角形接法模式
+ c, ]4 @* [. C3 [0 F8 }* p7 |( s+ e1 p7 f0 w
由此我开始查阅资料,就有了一下的推导图3 Y9 {, Q, t5 D) O1 \0 M

' t/ w+ P0 r: \6 y' i 两种星三角降压启动接线.jpg
# a* J. q5 _0 J9 V6 M% `$ ]$ c8 g6 x% n
水平有限,可能有不完善和错误之初,欢迎大家点评!本图为本人抓拍,转载请注明三维网出品5 }9 F) W- J/ Z# S0 W: q/ h
初任技术一级,倾情奉献。感谢TKG-09的大力支持,感谢老大和SW网及管理层和技术团队给与的支持与信任!