QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2341|回复: 0
收起左侧

[讨论] 两种星三角降压启动方法的正确性

[复制链接]
发表于 2016-7-2 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 han912xue 于 2016-7-2 13:42 编辑 0 J% O2 ]% R" e0 C" d! N- Z
& b& l5 y% h7 Y* u3 @
这是我在接触电气设计之初遇到的困惑,通过向别人请教和查阅资料,给出了一种合理的解释,欢迎大家批评指正。/ W/ m7 m+ o- c' y
预备知识:
. r" ]8 ?9 m# J' j  ^( l  [1)了解Y2系列三角形接法三相异步电动机的接线柱代表的含义,了解星三角降压启动主电路原理图,我们应用三个交流接触器来实现。/ B5 N) Y5 ^# I
2)了解三项交流电路,看懂电压电流向量图
" H6 ~5 E" Q- d! S2 ~! H! }7 q1 p* E  s3)了解电机定子绕线方向6 p0 r& k' W. L5 o9 C% D2 E1 T
4)一般星三角降压启动控制线路可分为PLC和时间继电器控制两种模式,而时间继电器控制又分为得电延时和断电延时两种控制方法,具体大家可以查阅相关资料,今天我们只讨论主电路3 i1 _) S- q- E, @* u9 a7 B* q

* t" v) B+ o7 H8 p& V$ e. [1问题的提出* L! O0 U' d& h* y/ y

- Y, p, @& ]8 K2 F3 r9 w如图8 `9 \6 j# h" R* N* b- V
QQ截图20160702131814.png 5 p) w+ A- G4 f: r$ }
* C/ s: J' U6 I/ j# E1 q" C
接触电气设计之初:询问一线接线员工,两种接法他都试过,均能正常启动( H9 k. u. u+ v" |5 E& i# j! O
主:KM1和KM3得电,电机运行于星型接法模式,KM1和KM2得电,电机运行于三角形接法模式; L& G1 ^, B( K4 b2 {5 L3 R; s
! e, y/ ~, t# d8 b5 C9 w+ R  K7 n
由此我开始查阅资料,就有了一下的推导图6 i9 ]& P4 d: Y4 ]7 r* R

6 \2 E% Q+ K& V( v4 a/ y& N 两种星三角降压启动接线.jpg
( T" |; x+ K& s" D+ ]% O# C2 j! S6 X  Z5 p* R  M
水平有限,可能有不完善和错误之初,欢迎大家点评!本图为本人抓拍,转载请注明三维网出品- U6 G/ c4 ]- U. `' D- u7 I- n) w
初任技术一级,倾情奉献。感谢TKG-09的大力支持,感谢老大和SW网及管理层和技术团队给与的支持与信任!
* q" z% M( f6 a2 O  r- W
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表