发表于 2016-6-24 10:21:19
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
回帖奖励 +2 点三维币
如果只是显示数据的话建议你用直接用24个温控仪分别显示每个位置的数据,这样接线最简单,成本也最低,如果要用温度去控制其他设备的话,可以用温控仪的触点接入控制电路中实现, P; U7 [! M9 [- ]" W1 t
其他方案如下& A h5 l% r' t3 I5 a
方案1:在PLC里实现温控功能。PLC通过温度采集模块周期采样各个温控点温度,根据设定目标温度,及有关PID参数进行运算,并输出相应控制量,从而达到温控的目的。一般PLC的浮点运算能力不太强,因此处理的温控点不宜太多。3 w) W+ ~5 G* E$ T+ {) n* i
方案2:在工控机里实现温控功能。温度输入、控制输出采用现场总线模块或板卡,与方案1差不多,但工控机运算能力要强得多,因此能够处理较多的温控点运算控制。
1 Z% P& z, d6 G2 x% }6 s3 Z3 A+ K方案3:采用多路温控模块。以BD4523为例,它是集8个温控仪功能于一体,独立温控,提供通信接口,可与各大品牌HMI、PLC或计算机联网控制。
! }8 S) p4 W# S% h, r1 y0 X. t, p/ |8 e b8 P$ o
无论是PLC还是工控机,它们不是基于模拟量变化就是通过通讯方法获得,这就需要AD转化模块或者通讯模块,而且对使用者的编程能力要求较高,了何去何从,楼主自己选择吧 |
|