[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教, Y/ Y  |1 q5 q; i. W
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,
* V( O: n& j( Z你將數字信號存在D200裏面,
* s8 f3 `# l+ S你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
$ n$ f- L/ d) n7 }; |, K: A9 y' @. N根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
& r% A5 }) N( \/ f6 R即[ddiv d200 k50 d220]& Y9 ^. Y: a6 ?7 {  t# H  H+ k
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
1 A4 F4 q7 w( L比如,
0 t: {$ g( h  E! O" Z+ u( F* q你將數字信號存在D200裏面,
0 C3 ^: W; }( f0 h你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
' j9 A& k/ }% Y0 m- X
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
, G) r9 r9 n' I% y  E+ {/ s压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

5 v4 c% T5 c0 `- O4 U不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27" A+ W# E/ ]) E- J7 G. c0 k
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
9 a$ K& a* g% f! T8 U
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32- }  d( V& B+ J
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
. ^2 N1 R( m: d3 t
我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习了,大师讲的真好!