[求助] 没有标注焊接间距和长度的焊缝符号是不是一定是满焊?

[复制链接]
发表于 2014-10-31 09:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教大侠
5 }4 X0 L$ J' L' T! E9 G& b, b
  X1 V7 q' ], s. n4 r( P2 I5 {没有标注焊接间距和长度的焊缝符号是不是一定是满焊?谢谢。
3 V" N! j0 V# H4 g" f# ?% p9 r+ m9 x
如图
' i' w  L$ Q; \ clip_20141031090121.png 3 v8 O, K4 E! W( b3 n

, I" p2 J; q7 w% h2 B1 i9 e但是焊接的竖板厚度为3mm,长度为1m,满焊的话是不是容易变形?) Y/ a1 K$ s* A- T5 O, G

2 }2 }8 h* I( g请帮忙解答,非常感谢。
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
或者先跳焊(点焊)再满焊?
发表于 2014-10-31 09:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
3mm直接满焊确实有变形,同意楼上意见,建议楼主多重复跳焊几次,变形能小一些。
发表于 2014-10-31 09:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有标注焊接间距和长度的焊缝符号是要求满焊!. J7 s5 F0 a* ]1 _
解决变形的方法可以按楼上朋友说得做。
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
收到,非常感谢