[求助] 题目求助

[复制链接]
发表于 2014-6-21 08:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一幢30层(98m)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在多少米以上?) W0 a  X3 B0 b6 _' G
A 50m  B 80m   C 100m  D 130m
发表于 2014-6-21 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是130M吧
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wzm20002003 发表于 2014-6-21 09:02 static/image/common/back.gif3 U" }  v' e" o" n$ @( ]" P
应该是130M吧

0 k# U; ~, T" k' ]/ F你怎么知道,能告诉我原理吗?
发表于 2014-6-21 13:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正确答案:C  C' ?: X6 c& G; q- e0 i

6 @8 J9 z4 ~1 U( j1 [扬程大于建筑高度。
发表于 2014-6-21 17:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-6-22 10:07 编辑
8 A  r1 f* s0 o' ]1 Z) t8 P) o) s  Z3 T2 I/ b& c0 U/ e
选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装置磨损,引起内泄漏或外泄漏,会造成压头降低。消防水泵扬程Hb计算公式如下:
0 Z4 B2 y. E$ D* k( YHb=(1.051.10)(∑h+Z+Po)
( P8 a. t+ F1 g0 t, `0 H) M式中:∑h—管路的沿程和局部水头损失的累积值;Z—最不利点与消防水面的最低水位几何高差;Po—最不利点处工作压头。
6 }4 V% l* N2 T可以看出需要选130m以上的扬程,选100m扬程是不够的。
发表于 2014-6-21 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
130m。消防水泵,安全系数取得较大。
发表于 2014-6-21 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
C。100米以上,它包括130米,也就是说130也是100米以上的范围。
% z+ _9 o( O, t+ T$ G0 D当然这是理论考试题,C选没错。实际使用时能够达到130以上更好。
发表于 2014-6-24 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
130m,消防水泵的杨程一般需要高于建筑物高度的30%-40%。所以选择130m
发表于 2014-6-24 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为130M,二级建筑师2014也更正了。
5 ]; s* J  e* e1 T新版教材的扬程改得好。因为,一幢30层(98m)的高层建筑,消防水泵的扬程如果是100m的话,那么顶楼处的消防水压力差基本为0了,其出水就与老太婆“嘘嘘“差不多了。7 e9 C+ A, o$ S5 ?4 A
PS:2013年前二建考题正确答案为C100M,不过D为150M。2013年后D改为130M,正确答案为D
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 shenchunleiqq 于 2014-6-24 16:03 编辑
4 p- U3 S2 f! h. a- M
kevin1985 发表于 2014-6-24 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
# W; o/ B, k+ w5 M4 b1 m选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为 ...
7 p  H. a  ~1 I. d2 R
% u" h$ g* w% ]. ]. h4 F
这位师傅说的很妙也很正确,莫非搞机械的,现在都在考建造师?可悲可叹啊!堂堂大机械,既然没有自己行业的执业资格考试啊,都只能考考建筑行业里证书,可怜啊 !
发表于 2014-6-30 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
130米当然是对的
9 s6 {# B- K* C# U, O; m但是5 }% |' G" ?$ I4 [2 L9 D% t7 ]
大楼的消防水不是用的消防水池的水( H$ H' {+ ~; A/ u3 `, s( ?
而是在顶楼有消防水池9 r& o5 j, m/ `6 q8 x
用的顶楼的水
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2014-6-21 17:59 static/image/common/back.gif
- s; ~+ w& p& A选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装 ...

6 y4 Q/ h9 N; {你的回答很详细,谢谢