本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2014-1-19 10:54 编辑   p8 K! `9 W+ `2 w3 y1 e4 X( u0 u  J

5 E& u0 _0 V8 @4 r3 p在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。
3 H7 G7 M  y3 x接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。2 r" i" I9 `3 H$ D( L6 s" h. g
中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。" U5 }* t4 z4 H# u
其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif
# U9 R) z, N+ W+ Z电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...

3 L4 R  |# K% `5 y2 `# q: O: N谢谢回复) l' d  u& n3 J. g/ R" p9 C2 O
主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!7 `# w: u, w' B/ D& d5 L
国内的电工是认颜色还是认色标?1 ?- D4 K2 \7 P

. n( Z4 f4 l% [! o零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。
5 n$ ~; p" m% V$ C2 ^9 S) i& M/ \
% A( k7 H1 f6 e/ S( G国内不明白R,S,T,N,PE吗?
3 ?( t" u, b7 L: b. L+ q% z5 B  T! }4 L: A9 ^0 b
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?0 I  @3 u/ i- n' r1 N8 \
8 f9 Y; \0 z. k4 t, h
根据国家规范规定:380V三相电源分为 3 B4 N  T" [3 \9 D( ?
A相、B相、C相、零线、接地线。
: R2 b8 }/ t" t: p: M色标为: + t8 E* s3 {) s5 z8 F9 q4 p6 X# O
A相为黄色;
* |( f: B$ H4 ~B相为绿色; 1 V5 a4 s* m4 @0 a2 B9 e3 N# Y4 ], A8 @
C相为红色;
3 k1 S: @6 w4 H  a1 A3 J% A5 X$ ]4 f  n零线为淡蓝色(或蓝色); # ^# {) }/ Z" g: C. v% Q  [
接地线为黄绿双色;
0 _# f: T# m( I6 x) @* u
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif$ y" B% v" p& M! [, Y* C
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...

+ P2 F) K, v; X  t. O0 U国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2014-1-18 09:43 编辑 ( l" J9 j2 d: [, l! H/ D. z! r$ k) l
) U- L6 S1 R+ _" W0 R- R! K' k6 I  U

+ K. @# L2 S  o7 m. o& O+ aGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
& H: \$ a! w8 K! B6 p. I0 P" ]  m4 J9 t/ \0 B

6 s) k# g- S6 P! A国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:9 I, S+ B2 _8 q" M9 J. @3 O
下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。
7 u, U2 y* ^& H; D) I. ?中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。2 O) w5 L0 ]5 m
保护导体应使用绿-黄双色组合标识。
! L7 s7 X4 z3 v% @0 _! V交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。6 d4 x' d0 ~+ V% e5 D5 ~3 ]
由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。
  e2 Z; R, Y/ t' G, ?4 U* P
  j8 n& q9 }/ b1 h& W& p& z

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif
' q" u% R7 O! v8 t/ dGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识  b* y( P- ~0 U& k6 g

) U# s! @- \) b9 O6 Y国家标准规定 ...

$ k! e$ r0 n  e! E0 E9 e非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志
& @3 e* f& w! d* x$ g: H4数字识别$ |. s" ]$ n: L$ P& Y9 F
5颜色识别