[已解决] 380V电源线国标

[复制链接]
发表于 2014-1-17 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2014-1-19 10:54 编辑
* ]! N' w& w+ a4 ~3 i, M: ]( k, D  d' k/ j
在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。
" x8 o% G4 }! D, T1 C! r接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。$ {. }  |; i/ Z, T
中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。
8 F( r  h7 A9 E- h0 A, ]2 H9 z其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif
. j. {2 ^, Y; ^( ]1 p: }电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...
& t8 R6 g  A- i5 [2 d
谢谢回复
7 ]1 i1 C4 ?5 K- @主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!
- \# p; M2 l" Q2 ?6 J' D3 x2 ~国内的电工是认颜色还是认色标?6 j  U$ r" O( p6 o% N
" P9 k% M; B7 q' B- a
零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。
8 i8 P* b# v$ |) I3 @! B
* D) d( l& o' @( \5 r6 a国内不明白R,S,T,N,PE吗?" A% m0 ?0 D& U; G, u

  o' }6 ?* Q5 W3 \$ F0 Q
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?
! V  [3 W) ^, R. \3 k' O# z' c7 m8 @( J+ s/ @
根据国家规范规定:380V三相电源分为
+ J0 v% u$ h$ v! ]/ h4 OA相、B相、C相、零线、接地线。 - d$ K/ o9 ]5 F
色标为: ) z8 J8 {  \; y/ E, p
A相为黄色; , l  g6 I" e/ e9 f1 S3 R7 D% y- T
B相为绿色;
7 Y3 p* ^8 O+ I; @5 }& _& UC相为红色; ( D- m2 t8 H# a: R) R) s  G4 ]8 w
零线为淡蓝色(或蓝色);
9 t+ V7 I( P7 Z$ A+ c& U/ z/ I- ^接地线为黄绿双色; 3 |3 Y8 [% L, E- E, K" U/ q. S
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif/ w" X7 K* T1 U$ i7 h/ ^& m9 X. p! j9 U
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...

  ^3 @9 I/ f4 b' I4 Y" F  p& ?1 B国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2014-1-18 09:43 编辑 ! t. W5 N2 @% }; Y2 r

0 g* j+ c: @, D: h
" t7 {9 s: L* X& PGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识

4 A8 }" I: o- T' B. a% D  f! f: R" ]& _9 j0 Q$ K$ N& m
国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:; P. [2 S, O, z
下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。
8 `/ w* |* F; I# _中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。/ \1 S* M) y) s* d3 p# l, r: {4 u  R
保护导体应使用绿-黄双色组合标识。
; P. I: i4 o0 q  j" \交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。
+ s* p1 Q& Q: I5 E由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。
$ [  p# V# P' Y/ W1 d% k9 B2 x4 e( O$ D+ k( Z0 Q, E8 ^

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif- t. C" N4 \7 o4 D9 y' Y4 N! j
GB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
3 m/ |+ x. [$ S7 z" b( J4 E' }3 T" ]$ X7 i4 L
国家标准规定 ...

; ?% E# B3 B8 C5 A2 B1 G. h非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志) n+ E) m+ ?- L0 @2 M/ m0 @  W9 P4 X# e
4数字识别' [* C* j& [/ p" ~' J
5颜色识别