8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。% n% X6 [( [7 C6 s' M. S
) {6 K, ^! w: U' r2 s, R1 @U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
# x3 N5 |' P3 w" C9 OU——各相导体间的电压& ^: s5 [) i; X/ v: Q
$ Z1 a+ s2 a. t- O1 c1 [
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV) ?1 H z# ]2 ^6 E1 P
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV( G" L9 d, A6 h- P. j
: H* ^5 l2 S+ [8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆1 A; I' w% i* L9 X/ @; p
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
9 `' t9 r# ]$ \+ S; k _9 q/ H% U6 E8 e9 Y' {3 ~0 \1 Q4 Y
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
, E7 z! L8 E! Z T" w0 F
1 h8 m& s7 ~& S3 F第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;: R1 P4 T6 v6 R R9 C( P
# p0 O# u, G) b6 c) |( M" H) ~第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |