发表于 2013-11-21 09:17:59
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。$ u6 d$ }7 x! F I7 O, h; J+ A
, t* p' q5 P8 ^3 u! I4 QU0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
7 j" i& R4 F8 K7 ]2 ]( ?- I4 ^, qU——各相导体间的电压! s* o, n4 {) y4 G. K
2 |1 E. |9 N: ~( p
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV' e, j* h5 G7 Y6 _' D& ?0 c
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV3 @- o) ], O6 |6 F- ]
: E3 J4 M5 n- h W8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆 w7 T. A7 n) p1 _
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆+ c* @9 R. t0 b/ s& z
3 {2 m0 H+ k h( u. ]U0是按系统接地故障持续时间分为两类:+ V" ]3 c; z* m8 c/ [
& k$ d! R& h% ^2 V# k A S, J
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;. f! w7 x" f+ {' ]/ g! H" x
% P& c' Y! Z p( C7 d第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |
评分
-