这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?
, Z' M. S. z9 n/ y3 H* E
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。% n% X6 [( [7 C6 s' M. S

) {6 K, ^! w: U' r2 s, R1 @U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
# x3 N5 |' P3 w" C9 OU——各相导体间的电压& ^: s5 [) i; X/ v: Q
$ Z1 a+ s2 a. t- O1 c1 [
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV) ?1 H  z# ]2 ^6 E1 P
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV( G" L9 d, A6 h- P. j

: H* ^5 l2 S+ [8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆1 A; I' w% i* L9 X/ @; p
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
9 `' t9 r# ]$ \+ S; k  _9 q/ H% U6 E8 e9 Y' {3 ~0 \1 Q4 Y
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
, E7 z! L8 E! Z  T" w0 F
1 h8 m& s7 ~& S3 F第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;: R1 P4 T6 v6 R  R9 C( P

# p0 O# u, G) b6 c) |( M" H) ~第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif
; ^7 g5 J  y% C# q5 x/ C8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。1 ]1 b( q. Z; |; n6 h: g

3 t# Q6 H4 F' Y* Z4 Y- WU0——导体与绝缘屏 ...
0 ^2 \# f1 a$ Q) X
前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。6 @' a0 ^9 i0 Z1 h! ~0 y% Y) e4 d
可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif
7 d+ v' k+ _7 C4 e$ U" U技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008
% y" i" k7 @' o% C- o$ g
今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!) `. i# i& V9 F# T% X+ E
非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑 2 D: s) e+ [  L8 }* |/ _
2 Y7 L) O% d. e* o% X8 D
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif
" j  ~1 S* P/ Z" z你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
% [. {( {5 U# c7 w; l! D
绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif
! v1 S+ B1 I: u% P+ T. n绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的

& @7 A% A* X$ y那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif
* i: ]7 c$ v- H+ i- e; ]( a从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

& K( x8 f( C& h! d9 Z' s我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!