haoqi 发表于 2013-10-25 20:54 static/image/common/back.gif$ W+ ^9 W/ F$ T! j* G 请看一下平衡阀的控制比,有可能是平衡阀选择的问题,平衡阀的设定压力太高,
csuce 发表于 2013-10-25 21:10 static/image/common/back.gif7 R/ w2 ?) B: M$ |. X8 n4 n 负负载工况出现抖动是吧?如果是工作时抖动就调高一下平衡阀压力或者在平衡阀之前加点节流,如果是启停抖动 ...
wskpyuwxf 发表于 2013-10-26 12:27 static/image/common/back.gif ; l" K: D6 j+ `, N6 O2 U, ?3 k# }平衡阀之前加节流孔¢1,问题解决了。