发表于 2013-8-22 10:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
$ I" T5 Q6 [- M+ y4 Y  L
如图,图上这个位置需要一个三通,采用热推弯头焊接的方式合适吗?有没有更好的方案?' i, \$ u* `& O( e0 N, S: U$ @
这样一个三通管用solidworks如何画三维?管子大径是89,壁厚4.5
/ |. l1 Y# L% R3 ~- V, ?ps:问下各位,你们在设计管路时有什么注意点?+ D* f( b8 W3 f# W8 }0 Z+ e8 {& W5 c
1.jpg
发表于 2013-8-22 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-22 16:10 编辑 : \. e2 ^5 r' x0 s+ B
6 \) R8 q" G% e$ b" ]0 u
市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-22 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2013-8-22 16:05 static/image/common/back.gif
4 I7 s# K# {& E3 P1 [% F9 |* s市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

; Z; J$ J  F( B$ v' x谢谢指教,每次都是你最热心。' `: f4 l& x3 \
如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计布局?
% s; Q; K% b6 Q4 q$ I另外想问下平时画管道什么软件方便好用?我用solidworks,只能想到用扫描切除来完成。求指教
  P# l5 F! L3 Q: E# E' p9 ~2 w+ d
发表于 2013-8-23 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-23 08:37 编辑 $ D6 {, W5 i) a  i+ Z' x
JACK_NJ 发表于 2013-8-22 16:26 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
$ @: }: `- _, M4 Y谢谢指教,每次都是你最热心。
4 Z6 A" K# k3 G7 _" B# ~如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计 ...

  E( p) x  C8 U  M& o" m
7 ]- ^& u: |" y7 S+ f上下两个管道距离比较近时,可共用管道支架,之间加一个垫板即可。若下层管道有连接管或支管,可向水平方向引出。% ~' D1 f/ E( i0 O! T1 h& c
大多数人画管道图都是用普通软件,原来论坛中有人贡献一个画管道软件,但因PJ程序不完善,不太好用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-8-23 12:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。; n5 f. I1 A" @; n9 ]
不知工况,不好发表意见,管道尽量减少焊口。
1 M% o, m$ S7 m你这个三通可以自制,成本会降低同时会减少二道焊口。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 12:15 static/image/common/back.gif3 @# z7 K. A& ~* K. u$ e. b
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。0 D' \' _% q, J) E- t/ P2 \+ n
不知工况,不好发表意见,管道尽 ...

' k/ r6 t0 Z5 g谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。
. y' L  m, }. U( A* Z% ?sw画管道标准都是iso和ansi,尺寸不合适吧?我自己都是扫描。三通俩管路相交的位置,我是先扫描外型,再扫描一次内壁,直接扫描会出现交叉,sw布尔运算我没找到合适的方法。在三通的位置总觉得处理的麻烦,如果您有时间可以发个您画的实例吗?2 \9 b5 ]0 w* M$ f+ n' _0 `2 Z7 G( h. f
看论坛里有曲面做的,个人觉得太复杂了。
发表于 2013-8-23 15:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
JACK_NJ 发表于 2013-8-23 15:23 static/image/common/back.gif
0 v$ |5 ~% F! I: F谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。
" U9 v  w* ]2 B; b9 G. tsw画管道标准 ...
8 Y4 t4 w* v/ N- ^
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。
8 l& z8 J' o: ^8 m3 X如果做管道,建议自己建立库。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif# Y8 ]/ k6 b) G" f7 Z; k. S
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。! [) H9 u. c) b5 l# [2 ^
如果做管道,建议自己建立库。

; p( L) S1 {, F/ }* l" m自己平时设计管道不多。只是这次分到任务是设计低压和高压水路。所以就学习一下。新人刚开始工作一年,谢谢指导。以后多向前辈学习。
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif' a9 I' y8 y4 q) c$ v
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。
- a" ?/ a/ t/ L7 Q如果做管道,建议自己建立库。

/ o0 E( Q& k; _- x: n, r2 `+ P/ @
+ w' `, w, V" X/ Q/ h) o& z- N QQ截图20130823155702.jpg 8 r; }: O3 B3 g3 M9 X' N% s
像图上这样,扫描出来的效果就是两个管子会干涉,不知道前辈如何处理?
) n7 b1 n$ {& U0 @8 V所以我都外形和内壁分开扫描。5 @2 X, w& ~  h2 N