请问各位:GSN4(DXN4)-6~35/TL 户内高压带电显示器是否可以在运行带电状态下更换显示器?
发表于 2013-8-6 09:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可以吧 高压带电显示器是否带电是由连接到高压上的传感器的信号决定的。传感器是带电的,退出运行在更换显示器,安全方便还快捷。为什么一定要在带电情况下更换那

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-8-7 18:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不能在带电状态下进行更换
发表于 2013-8-27 09:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能在带电情况下进行相关更换或维修操作
发表于 2016-10-22 08:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持楼上几位的观点,相关规程也规定不能带电操作。