马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 木语林歌 于 2013-6-4 13:23 编辑
5 e% N# {/ s3 ^& ^- Z; @# j% K6 d, G. f9 O1 o0 i
我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿漏油,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取, 并靠近有弧光点的地方, 2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度。后侧的低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月。
, i8 a3 p. B( F+ n: v5 y2 a求各位大神指点分析可能的原因
) x, M; c$ M! g. O" N$ m
& }* F5 Z$ [3 y1 z9 x: U7 `
7 K- e, g5 B8 q4 s" l7 m- q |
|