发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
) y; x2 v% q" e) Q0 v" j( ^0 t: h7 c5 n/ J4 b8 o! Q7 z& b' {0 J
; }% N$ |4 b4 S  ?- H
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif! L9 z2 Z. D0 a$ H" p1 q- H
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

$ |% t. J# ^' M只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表
4 u9 P' e8 u* K3 B- S一、        矩形铜排
0 T3 u8 Z& A3 y铜母排截面                              25℃                                  35℃
( _6 ?0 i9 r0 z, F        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
* l. d* ]% r& H, u5 a6 X15×3                        176        185
+ T  K( U  L2 y6 k; U* @20×3                        233        245
& S  n% N( Y3 p* F' O7 x2 i25×3                        285        300
% a7 W" g+ P8 e' x5 o: [30×4                        394        4151 [2 U, I! Z& `6 r- k
40×4        404        425        522        550) A4 h5 l4 l9 x) O4 D7 V4 O4 Z
40×5        452        475        551        588
& ]+ ]% y( [) u- t# M4 w50×5        556        585        721        760
0 n( ~+ x7 q+ O- j% Q& i: D, U9 e' I50×6        617        650        797        8407 U9 }/ ~' A$ O) n# f& y
60×6        731        770        940        9901 T$ H4 b$ u! g+ @  w0 ?) r) Z) X
60×8        858        900        1101        1160: h  u! V; W/ E2 j* G
60×10        960        1010        1230        1295* G3 n/ S- P9 \  N5 U' M7 [. B
80×6        930        1010        1195        1300
" S# S& X! A  f4 n/ L: H( i80×8        1060        1155        1361        1480
' F/ i: D; J8 L9 a& g7 c8 z80×10        1190        1295        1531        16658 e, u+ ?* T2 I2 {$ q- k
100×6        1160        1260        1557        1592, X1 v1 Y/ Y' y/ H& m
100×8        1310        1425        1674        1850' s7 P( \2 K2 l& I
100×10        1470        1595        1865        2025
2 X/ z2 N! ]: _7 Q120×8        1530        1675        1940        2110
! d5 w1 A9 L3 H120×10        1685        1830        2152        2340
- D# E8 y9 k/ x. D& M6 x/ E: }8 i2(60×6)        1126        1185        1452        1530
2 `9 \: P, E/ B7 d" p4 ]2 (60×8)        1460        1480        1503        1600* Z* h* p8 Q( i& _( f9 S
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
' |7 b4 p* ]& P0 I7 f2(80×6)        1320        1433        1705        1855- `, m' h' m1 [" ~# D) n6 h
2(80×8)        1651        1795        2117        2515$ I, N7 |% Y1 a: @8 V: F
2(80×10)        1950        2120        2575        2735
( f. p* J2 d/ U; _& w2(100×6)        1564        1700        2000        2170
, j# R; Y1 k4 _- w' \8 `" c2(100×8)        1930        2100        2470        2690
" f3 Z$ S& m; [# s' Y' i9 r2(100×10)        2320        2500        2935        3185
  O" K7 A' ~: g  q2(120×8)        2140        2330        2750        2995  A! `- `! t1 E, s0 c
2(120×10)        2615        2840        3330        3620
+ H. O/ O6 @: M$ a$ }  b7 e5 b
# n. G* X# R* K8 }6 A二、        铜导线载流量(35℃)' ?6 g* Q- h6 M$ E
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
# K* Q( P+ b2 I0 u9 D+ @* D/ ^& m0 j载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        2631 F$ H* X/ |. B4 W
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准4 B/ m4 h5 a+ ?! N
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×34 Y5 Z+ S% M  f! e8 ~( j7 Z
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
! |8 g2 f5 k/ v! @! V+ l你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
- r; e9 Z2 B* F+ Z断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排