QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 4442|回复: 5
收起左侧

[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教2 ?7 r. H, l. P: D) k
4 Y, z+ h0 B$ q# ]2 k5 e

* B' D( ]/ X8 W2 F: p4 q
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
6 L* I+ |- v! A* z2 I呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
. z* H2 {9 c8 u' K
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表, v1 J3 N% T5 j4 c* T/ q2 w5 s
一、        矩形铜排# Q* i6 y/ F* U2 u/ ~7 x6 L  {
铜母排截面                              25℃                                  35℃
: @2 z% J3 I6 _- @0 U/ S  b; t0 ]% i        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)1 c- u4 N# f3 w+ Z6 d/ N
15×3                        176        1852 a+ H, _) @! D2 x: l! K
20×3                        233        2455 O: Z  M2 c+ Q, ^
25×3                        285        300
. P) J* i; ^9 u- s- }30×4                        394        415+ z3 _, O  @1 c1 n1 A# D
40×4        404        425        522        5509 a0 Y1 |) o! n
40×5        452        475        551        588( B# A" e! _8 C$ H* G+ w' E' p- v; P
50×5        556        585        721        760
! @% \* y  {1 H+ t50×6        617        650        797        840
  m6 v$ d& a( l& ^* D60×6        731        770        940        990
: S1 n7 L4 P3 R  ]# r60×8        858        900        1101        11601 \- Z, s- N. l. |
60×10        960        1010        1230        1295
, b# @0 I8 q9 {80×6        930        1010        1195        1300# M+ I& |# C$ L  W
80×8        1060        1155        1361        1480, [: ]# P2 C; R* G9 J. v1 p
80×10        1190        1295        1531        1665% \- H( D4 q5 B6 u3 V
100×6        1160        1260        1557        1592
" }" d, q) L+ m& T100×8        1310        1425        1674        1850, M+ P% f5 r6 R) b2 v- \
100×10        1470        1595        1865        2025
' r3 }# |* L& V) ~- K: {120×8        1530        1675        1940        2110. b8 j2 ?+ l% f0 [. Z
120×10        1685        1830        2152        2340
+ O7 j0 _. N0 A3 R* ^4 \9 |2(60×6)        1126        1185        1452        1530
5 |4 W" d! v6 F/ z  b' G' ^- P2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
- Z8 m0 r9 z- [; W( V2(60×10)        1680        1170        2140        2250
9 m( P- K% P( H9 _2 _2(80×6)        1320        1433        1705        1855
0 o5 {: d) N; R2(80×8)        1651        1795        2117        2515
3 E8 G# ^% h- k3 O: [9 T2(80×10)        1950        2120        2575        2735
) p0 Z! D) x  k( p, T& |- U& j2(100×6)        1564        1700        2000        2170
' g# p/ J8 k/ v0 |5 R2(100×8)        1930        2100        2470        2690* M8 p! f* y, A. b" V" A8 o. Q9 N
2(100×10)        2320        2500        2935        31851 E" z/ Y3 P2 J: w" ~( C
2(120×8)        2140        2330        2750        2995
- E' m( k5 B, M2 v2(120×10)        2615        2840        3330        3620
1 C: i4 i: l8 X0 \; q6 h( {9 b4 F# @( ~/ d5 C2 ~
二、        铜导线载流量(35℃)7 t; Y) T" j* c/ `6 ?
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95% {# }- N! r4 j) E/ J9 }% G
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263/ \' o* w# J. v- H0 Z# t7 ]
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准/ I# H) [' w% s1 J* `  X6 o
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×37 [$ N5 |' I5 C% Q# h
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600 / q3 A* m" h* y, {
你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。# k# b$ J. f8 W: D: F' |; O
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表