发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
% X+ R  B9 K* i/ `. u. S# Y. }" g$ `: e7 p: X) m
! m# Y) n& c+ x& A
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
) ], y6 Z5 r; O/ g0 {呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

/ P# K0 T- N5 ~3 z0 N只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表
8 Z! r$ S4 C/ s' ~! F3 z' G一、        矩形铜排, v( {- g! n! p) i: ^9 J/ O
铜母排截面                              25℃                                  35℃2 p$ u# _7 j! z4 t5 X
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)1 P4 w3 S. @6 C+ ]* m
15×3                        176        185# o0 k+ Q9 p' \
20×3                        233        245
" g3 E- L) O+ P/ Q25×3                        285        300: `6 ?  Z5 N9 H2 o5 M6 k9 r
30×4                        394        415$ k$ r6 z  l4 h7 m$ w
40×4        404        425        522        550
+ ?- R" o9 x$ k! b& [40×5        452        475        551        588
3 F  p% _1 X) l! O2 \50×5        556        585        721        7609 J) k2 b  n+ a# ]! b  e& }1 m) d' \
50×6        617        650        797        8404 ~  C" V6 B: C0 c& n+ o
60×6        731        770        940        990
* P- x% P' J4 L0 B3 ?+ j3 X. x60×8        858        900        1101        1160
9 H: f3 ~/ J: P1 O# \% R% o7 W8 R60×10        960        1010        1230        1295
2 p4 s0 ?/ g. [: f. G' Q7 I1 F80×6        930        1010        1195        1300
1 r: R2 }$ L. A' i- U8 D7 {80×8        1060        1155        1361        1480/ J. x$ h$ P- C
80×10        1190        1295        1531        1665
' N0 O8 |1 F' n$ V2 N100×6        1160        1260        1557        1592
$ f4 s0 O3 x: d7 F  }; f/ n100×8        1310        1425        1674        1850$ D# P; |# |" [) N
100×10        1470        1595        1865        2025* n( I' t8 d7 T
120×8        1530        1675        1940        2110% v, }2 H7 o, y" r5 W
120×10        1685        1830        2152        2340
+ a0 B  g' G) @) {" _! i2(60×6)        1126        1185        1452        15309 Q8 J/ A" K( R* U9 s1 V- x4 A
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
2 G) F9 o" [4 m' `' k. c2(60×10)        1680        1170        2140        2250
  ~& v; n) J" L* T/ J. S2(80×6)        1320        1433        1705        1855
! B3 C: ]# z6 D+ }" v" _2(80×8)        1651        1795        2117        2515% w: u% u- @! N
2(80×10)        1950        2120        2575        2735$ Q5 P1 ]+ ], A* ~3 n1 ?: _" p
2(100×6)        1564        1700        2000        21704 h9 P4 Y2 C9 y0 C" Y; f
2(100×8)        1930        2100        2470        26907 v2 p) {* t) ~! B7 g
2(100×10)        2320        2500        2935        3185& j# Z& R3 A, J0 J. i0 G  U
2(120×8)        2140        2330        2750        2995; }1 R+ {# S& [6 I
2(120×10)        2615        2840        3330        3620' i5 |5 V* W" l$ r2 c# m
& `6 h) Q1 w3 g. `3 {
二、        铜导线载流量(35℃)
9 r' U5 Z0 F. n* v截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95' k; g3 [, V! r/ V# S4 D6 @$ V
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263* l, e/ I1 ^% B5 s
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
5 y2 X- ~" q. J& k5 T) `$ R& O1 m1 A截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×37 w8 L9 n/ h) s. K" J
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
* ]( ^3 k. E# }, [, \$ [你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
4 p8 p; C" H7 C$ }! k& L断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排