我要在旧基础上打膨胀螺栓固定原有的基础板,旧基础为C40混凝土,我担心旧基础混凝土标号太高,电锤打不动?想请高人指点一下?
发表于 2013-5-3 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
C40混凝土的抗压强度为40MPa,电锤钻头是镶焊硬质合金的,钻孔应当可以,为减少发热量可加冷却润滑剂或水。
 楼主| 发表于 2013-5-3 11:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢高先生的解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
化学螺栓形同预埋,锚固效果比普通的膨胀螺栓好
发表于 2013-7-11 23:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不存在打不打得动的问题,混凝土强度主要是指耐压力强,抗剪和粘结性并不强,你只要不打倒钢筋上就不是问题。打孔,钻进降低速度就成了。