发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!
$ q) J+ A( U* e3 a% [) [% Y* b弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;" p3 L6 }$ [4 R* X
以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。4 o; m( T: f" s
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!3 G! B! ~: v( [, v, u( Z) I+ n( g! E

9 j9 C7 q/ C& Z% _请问我该怎么检测问题在哪里?8 K8 W. C5 x/ i8 H$ \) N8 K2 w, ?
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:
( H! T0 f. z# l火线电压:415,416,417% t2 p- I+ Z9 h4 I
火线与零线电压:217,241,231
$ h2 G2 ~$ K0 t( z" g
& G& r7 X$ M9 J+ B, p% H开第一个电控箱,
, }. W) D! }% Z) Y" Y1 [/ U火线电压:415,416,417- @; R, h& r% R" Z6 R3 X
火线与零线电压:210,270,243# `4 l, e; E# j9 o8 m& v
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif
  N4 e+ _; U8 b) R/ h  |你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
- ]6 ?$ V5 U% k  U2 Z$ M
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif* B3 `5 r  v! z- ^2 B/ P- d5 m
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?

* e# h, N+ w* H8 A( z/ R3 Z最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
; P& m7 Y. U% X$ {0 G/ y0 j- p我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

# Q6 W2 i( o: H! @* N; W( k& N理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif' Z& h* O0 Q5 A( p
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
# p; Z: k1 g" H: x" s- K$ d5 D* c
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!8 m7 K; ], D% p* T, V- s/ k. O
零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
2 p9 s; X7 R- i7 Y1 D0 Z6 ~" G4 y关闭所有电控箱空开,测量了下:: n; O% T$ X" g
火线电压:415,416,417! T0 i) {3 T7 Z9 p
火线与零线电压:217,241,231

& }/ [: k2 M& z9 S2 X+ I' f! s2 A看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.* t9 g! Q- M1 p# M) |1 R1 G
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿