发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!- X$ M" Y+ p3 K
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;0 k9 v3 D# R" t8 N0 x3 y# M
以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。: _$ A, ~- R7 j1 G1 T
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
2 P9 b0 o7 n* X0 w( S; l% P3 ~# C& U  R( Y+ Z  g
请问我该怎么检测问题在哪里?% U$ F. ^* d" p+ D$ f
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:; @2 R- x) l+ y
火线电压:415,416,417
6 b4 n2 u1 a2 c火线与零线电压:217,241,231
& O+ W1 \& b5 ?: ~' b3 J3 M5 `% C) w  l- j, f
开第一个电控箱,
8 e' D+ T+ q1 A火线电压:415,416,417
6 Q, W! u2 ^' q火线与零线电压:210,270,243) v3 ^( w" H& _
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif
2 f  W% \2 n, z你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
' u. g5 Q3 m5 E# H9 j2 y+ ?& F
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif& E+ Z/ l, C* G
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?

+ K7 j7 p# B: L/ r' u- E最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif9 T6 [% x5 d0 V6 y
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

3 L1 s. }, S$ a2 y% {) G理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
/ k" u0 S# g3 k7 P7 e3 }我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

. z- P; q  A/ Z4 ]: S# h4 _正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
6 [. M! L! r2 B! R) n零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
5 c+ L* a3 ^0 M! d关闭所有电控箱空开,测量了下:
: H1 S' A$ Z- n9 s! `火线电压:415,416,417
( Y' f9 ^& C, x) S! \火线与零线电压:217,241,231
! p* I1 {8 Z0 M% N- J7 q
看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.
& ?/ H  B& A' B$ n0 l# ]3 c* r7 V空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿