QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3527|回复: 18
收起左侧

[已解决] 车间三相电问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!
5 F  Y7 K. J6 o  n2 u2 }弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
5 w" X; d5 i7 m# k6 [* g以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。3 R6 I3 t+ L* B: j( Y5 P$ _( ^
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!# i7 q) x5 Y, L) \; t4 v

/ e9 Y6 b2 U  h请问我该怎么检测问题在哪里?8 x' n2 P. W* b: N' F" n5 K
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:1 b5 W4 D& S+ y3 m/ E/ x
火线电压:415,416,417
! ~" w7 w- H) x. n' W火线与零线电压:217,241,231
- E0 f0 c3 w0 X( t8 f7 N9 i& b
) v: l/ H# c/ X1 o开第一个电控箱,6 n0 M* a' X: R( A
火线电压:415,416,4179 b1 j: E0 Y4 A& j2 J. e: Q
火线与零线电压:210,270,243
/ B, x- _! v  o$ {! n
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif" h4 }: }5 F9 K
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

& [8 Z6 e4 m* p3 V- \  D6 Z, R: Q: o感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif) L* `* p  v6 Y" s0 A- C8 O
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?

& |. H8 `* Q1 e& T" V最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif2 L# a, s& _4 ?' Z6 e
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
  a# j8 h# |- W; F* m
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
( O" Z. B+ O3 q( @我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

5 h* O; v: s1 R正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
. R) G! Z* e9 Y4 P9 S  J: ~' }) R- }* s零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
4 U7 h. T/ G' j9 j% ^关闭所有电控箱空开,测量了下:
) ?+ k+ e- P6 o# Q, K火线电压:415,416,417
  X' L6 k" D' e. }$ _0 D* n火线与零线电压:217,241,231

& ]; \9 G. y( w" M: `3 e% [看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.5 l- r. {: N! a* |5 F" K: ?
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表