发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) ' ^) f* K; W: S u: | }& n
4 b% _3 E$ z) [
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 9 k' J, g, \& t `0 b+ ]1 C. }
7 I+ g! u& ]2 I9 T9 A
【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 ) [/ i' M9 j. i
( y: A; j6 |: A& E( F
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。 ! l/ K$ g0 |7 y2 G! Z9 c' ^
7 B# D; G. ^% G: G/ _6 n
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: 2 Z$ X7 f f8 }1 r# Q/ s
( ^3 ?8 {7 o+ z# _: I+ e
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。
; V. ` J8 @' N. J- i8 f/ A- c5 c% \3 k# H4 t: m" T5 F! n8 z
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意9 B; s1 ]5 A! D$ }2 F
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列0 Q0 q% C) I: k
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用). c8 V5 S# Y' t/ I- A) Y
6 s# X8 j4 q8 E
线径(大约值) 铜线温度. f6 m) ?* t, y7 e" i7 |# Y$ j( K
60℃ 75℃ 85℃ 90℃ + _+ i* [" `2 i$ U( e8 b
' M1 e- f3 b: Q( }
2.5mm2 20 20 25 25
1 x6 O) g) v) ~, Q4mm2 25 25 30 30 f- f7 P* c% s$ A1 t$ [
6mm2 30 35 40 40+ n- b2 R. w4 [8 z }3 R
8mm2 40 50 55 55. `8 b2 f3 M8 \
14mm2 55 65 70 758 {/ w# U: m0 v# m0 {: I3 Y% P6 F* ~
22mm2 70 85 95 95
* x: |/ m [4 I30mm2 85 100 110 110
, v" O; l5 F! V o. C' r38mm2 95 115 125 130+ Q7 [; B/ D, a. R* y
50mm2 110 130 145 150# T+ i K! X$ E$ P- q k
60mm2 125 150 165 1701 E4 Z* W2 }0 h/ j- V5 r
70mm2 145 175 190 1955 t1 ]6 ]& \2 w1 `! J
80mm2 165 200 215 225+ Z3 v5 ?/ n! e; y7 d
100mm2 195 230 250 260
( `' c8 V; y7 s! x& r9 X; a$ I5 W& e' N5 D" V7 N
因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!3 Z" W, H9 H. g9 m) X' A6 t
/ `% V# U3 Z6 _( d- U# u/ | |
评分
-