1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
( D/ _7 r1 S7 D' T0 Y' {7 v8 Z; W
" j8 T% s& r8 B. P( {5 ?【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 - @5 t( t& c0 B
: m6 Y5 G# |3 t) w
【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 7 C( t! k8 C2 z. P$ ^: }" ?
* C; O, a: [ S
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
* H5 t& K3 d. p4 d" T
7 ?( N) X) d8 F6 b) f. i+ A例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: . M9 n2 i2 Z% o$ E4 f
1 D$ o; {+ \ A: B8 \: k; {
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 E2 L8 f/ J8 ~5 g" k
, `$ L$ X$ K6 X$ O2 B/ J" ]: S/ n
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
1 {: B( o5 g0 D- x1 s输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
6 m N4 x- B7 J表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
7 [) N/ n& Y# |
# q+ t/ f1 k( |* {线径(大约值) 铜线温度! `' h3 m, i% ~' {" D
60℃ 75℃ 85℃ 90℃
( h6 \ b) s% C0 P% q* z% P9 p0 P' t* F/ x% ~* m1 D
2.5mm2 20 20 25 25
$ Z A' X4 K* E. J) s0 L4mm2 25 25 30 305 Y, P+ \8 C% C; f. ^. j! i" {# G
6mm2 30 35 40 40: v& a; S- ?( C# H+ @( {6 @
8mm2 40 50 55 55! F9 H/ p6 p2 [- y! \" S& e
14mm2 55 65 70 75
! T" b9 o7 y) f( |7 x" J22mm2 70 85 95 954 X2 o- F2 {+ @2 b
30mm2 85 100 110 110
* i$ k6 l( x; C& q5 m38mm2 95 115 125 130
! Q' p5 h( V, U" N50mm2 110 130 145 150
! d. N7 T& e, D7 t60mm2 125 150 165 1707 h Y# |) s2 c, J4 l" J4 |& g
70mm2 145 175 190 195& H, D7 R" F; T( U
80mm2 165 200 215 225$ Z/ m6 E4 C9 j" n* Q5 _8 A
100mm2 195 230 250 2609 d' n7 m3 u' _$ A
' X" W2 K! K: B因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!