发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) * w3 V1 M- d4 k; |+ [
' {2 R3 T; N* o! T- J) o9 o7 }
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
; l; i. o [- w6 t6 L( i
8 F; [/ T; U/ ]* m1 p7 h1 Q【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
0 M9 P, S. I& h, l, M6 D8 y$ V' u: M: Q0 c/ k d
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
% L1 @3 I' h4 t5 G: i6 d0 U& T; |2 `6 w. i; N2 ^. l8 y0 R
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: 3 u$ e2 T& D8 e, F
' Y: F! W2 v( H2 z% {5 x- _$ C2 ?
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。
* S; B- P7 T3 x! `- k- O1 ?0 k5 L& q+ l: Q
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
: R( L9 x) \' L C3 ?" c输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列8 U* g1 M9 H" Z# i9 M4 F* k
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)0 b8 M) y$ {. E% T& G6 Y( o
, x, J5 m5 \: G4 H' e9 C. O7 ^
线径(大约值) 铜线温度5 m+ }: p( ^* `
60℃ 75℃ 85℃ 90℃
$ R5 R1 p3 [, B& w2 H! u0 @' _! U- ~
2.5mm2 20 20 25 25! E2 l2 |5 {, h9 v/ l- p
4mm2 25 25 30 308 b0 V& Y0 G9 r8 G4 p2 q
6mm2 30 35 40 401 S ~$ x9 y. B7 F+ {$ |
8mm2 40 50 55 552 Q, M/ N( t: G& d
14mm2 55 65 70 75
7 C6 F; Y# v4 P22mm2 70 85 95 95
4 y( H; A, t- m" K$ L9 j30mm2 85 100 110 110, f" t" _5 S2 D; N) w
38mm2 95 115 125 130- y7 Q. j2 t8 N: C3 Y
50mm2 110 130 145 1509 f r- y. i1 Z8 }
60mm2 125 150 165 1708 S. [; f, P* K k4 [ ]
70mm2 145 175 190 1955 ^8 x5 |) f! d2 i/ r
80mm2 165 200 215 225
5 p; w+ r8 r: U% P100mm2 195 230 250 260
! A0 z* Z9 u0 \
1 L* m- ?0 u8 k/ d* z* r8 x& E+ m0 m因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!
2 |- h- Q7 E6 ?9 {& X% l% v# L( ?7 r- \! d% [0 E( k1 u
|
评分
-
查看全部评分
|