1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
0 m; k) s+ u7 m' h: x5 w2 h& G; t- g5 G* q! {# W. X
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 ( P! p X" H8 _
! @0 o% H- P! i2 p- ]3 r
【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
: D( w+ Q8 h$ u- Z$ F4 Q$ y2 R
* P/ v# v% c7 j上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
+ K U, b) D9 T2 @8 I( B( i6 _5 e5 s
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
+ |. [$ Z# i" ?; x$ b+ d! Y3 p z7 q2 S% |- Z# j+ B
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 $ h6 W5 m& J b/ \3 Z
" H6 [7 G/ T; ^, `3 S( [
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
# m4 W3 @1 n1 `+ d! [. F输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列3 h, A+ V+ Z! E
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)7 q- o) l; g) Y& w4 d
. K% [& L8 Q: e# v线径(大约值) 铜线温度
; z0 D9 O4 {) o% P9 `5 G: ~ 60℃ 75℃ 85℃ 90℃ 3 _- k+ j! W" X- W5 N+ f
+ ^+ |0 D( \8 c6 Z: b/ v
2.5mm2 20 20 25 25( X: j9 S- _7 v
4mm2 25 25 30 30
5 s9 Q" k# h$ U6mm2 30 35 40 40
. u3 `1 X7 l& _% U5 m2 j; {8mm2 40 50 55 55: j8 N- [* W: M2 ~7 y- |- `1 q i
14mm2 55 65 70 75# o( h! n" d" {" F( i% ~; g* l1 `
22mm2 70 85 95 95% N) c3 \, R' u, Y
30mm2 85 100 110 110
1 o" q, r. A1 ^0 ?$ t7 v& l38mm2 95 115 125 1305 }) g- _# i3 J$ X
50mm2 110 130 145 150/ R; q& g3 Z1 T
60mm2 125 150 165 170
* D/ x+ ~8 f6 G' G70mm2 145 175 190 195
C4 L2 [ i! R5 X80mm2 165 200 215 225
5 ^, J4 ~, U2 x100mm2 195 230 250 260
/ F, I3 `& Y* v2 P
+ X* m" e2 T, C1 O因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!6 E9 l9 K. b! @; o* a
0 a6 ?* ]# k! S, d6 L |