660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑 . I; S' [9 p4 E6 h  m

; N$ p4 w/ N& y( [# [2 G: F( h! i, D煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。5 @* w8 s& @* e  q- X; ~  [
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)
$ V3 l' W' l1 N, j$ M/ I  V* ]; S- C! }) H% Z5 o2 J% g
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif  ]  ?# b- P) |! v
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。3 K7 U% x3 H* |4 n# G
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...
$ M8 T9 O& h0 m) p: K0 I
经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。