660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑
( v% Z4 ]/ ?: K# F' h- N( Y% x$ n, G9 Z4 Y) e: K
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
2 I3 @2 }& `$ ]0 O+ z8 Q. \  w(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)6 h5 a6 ?: f3 }: q. b
6 u( {  C9 Z5 I" X  M2 H6 Y
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif
) @# ]- P  a# p; g* ~0 @& g, M煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。+ [$ y  l; X4 `& Z# \6 p8 g
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...
  u$ N: a0 i7 i2 |1 G; M
经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。
1 l5 @& ~! m% a4 i- x' b8 r. d5 _! B1 O: M" _, ?
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1177698