[已答复] 三相65W风机经常损坏,如何确定原因?

[复制链接]
发表于 2012-10-4 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设备上使用380V/65W小型轴流风机作为风源,采用并联方式12个风机同时工作,每分钟启动一次,工作时间30秒左右。风机经常损坏,影响使用。在其余同类设备没有这种情况出现,初步怀疑质量问题,但同类同品牌风机未出现过如此高的损坏频率。测量工作电压为415V左右,是否电压过高也引起风机损坏短路。
发表于 2012-10-4 15:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、电源电压偏高。1 ~7 B9 T4 T9 C( s- p
国家标准规定:三相供电电压允许的偏差为标称电压的±7% ;小功率电动机的电源电压与额定值的偏差一般应不超过±5% 。# P/ m; Q1 {+ q# V9 G
2、每分钟启动一次,启动频率偏高。/ s' h( V+ g2 |* c2 a

3 u8 Q& l. y" n5 L& F/ H" d# o3 _以上原因都会使电机电流较大引发温升过高。
发表于 2012-10-7 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-7 17:20 编辑 & x' w5 e$ N6 }/ h: Q
( z. |% ~9 c% j2 J  I
赞同 pangpang  的分析3 y: C% x1 G% U# X2 x5 w. N$ k
一、首先可以肯定电压是偏高了。; c4 H- S( F1 U1 f4 P3 Q8 u
二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。' u! B; m$ {; \# S+ k
三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。/ B% a0 T# C7 {
四、变频器一拖多需注意以下几个方面:# W! D6 p3 s, p
1、对电机转速调节无严格要求的场合;
, v* ^- Z/ y! r6 S7 S2、电机数量建议不多于5台;
$ F8 Z% ?7 |% D3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;0 ^  B; c  H. T( H3 g
4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
: U4 t, m6 _8 P& U3 a5、总功率不超过变频器输出功率。' i2 K' L' ~$ g2 ]: m) `

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-19 03:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以将电源电压降低,换变频器的话会增加成本,是不划算的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助。

查看全部评分

发表于 2012-10-26 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先电源电压偏高,启动频繁,建议到每台风机去的电源各增加一个保护用的断路器,这样要好些,成本增加不多.
发表于 2012-10-31 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可以查一下风机的参数,看其耐压值和允许启动的频率是不是符合你现在的工作要求
发表于 2012-11-8 21:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看绝缘等级,测温升。% D% I+ M  N5 V0 n

/ O5 ]/ K8 V! u, T4 y) N从你的描述看是启动太频繁,输入电压过高