8 ]0 Q9 w* ~3 c5 }赞同 pangpang 的分析
; p! _+ I: ~1 {1 H一、首先可以肯定电压是偏高了。 S, |0 @$ D+ J' C/ W9 ?" z
二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。# i+ }) t& P2 t' ?' ?
三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。: s( @4 ]" u5 x, `0 [
四、变频器一拖多需注意以下几个方面:2 r' |' V( o2 P; z# O5 M
1、对电机转速调节无严格要求的场合;
( P( n4 c. K4 \& ?( ^% @" H3 f2、电机数量建议不多于5台;
% P, Q4 V& S V X, p! ^3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;' Y7 y' y- x: I( l( p3 a, W
4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。 e0 W7 ~! U! G
5、总功率不超过变频器输出功率。