2012-8-10到2012-8-25在数控基地,呆了十五天。
8 {0 i5 X' R$ a2 ^: w6 I见到了武汉华中数控公司技术员进行数控系统的调试全过程,当时就只偷偷拍了张照片,很多不懂的地方都是问了高工王老师的,加上自己见到并能理解的。调试总结如下:
1 b; ~% b. t: N0 @9 W5 ^(1)调试前工作线路检查 ?$ N1 a0 r1 n+ j5 O
由重要的级别递减,按线路走向顺序检查以下。
3 e0 |0 @( N+ p, h* E. _1.变压器规格和进出线的方向和顺序。7 N4 d7 M' V% W
2.主轴电动机、伺服电动机强电电缆的相序。
X, n6 a4 B, e# t3.DC24V电源极性的连接。! L2 Q' L6 g2 k$ U# M8 }1 x0 v& h
4.步进电动机驱动器直流电源极性的连接。' o. Z( h- P1 P
5.所有地线的连接。) p) ?" _% b4 `. I+ [2 f# U
( c( {) ?5 H1 M6 D( H
(2)系统调试
6 |5 L* I5 p' k% k0 V3 f5 ]) Y* [1.通电
0 L& n1 ~6 H' T1.1按下急停按钮,断开系统中的所有空气开关。
- D. H9 s! j. D- a8 D1 [2 H1.2合上空气开关QF1# g9 m* R; _. ~7 k7 G
1.3检查变压器TC1电压是否正常
5 S. E$ a% p! W1.4合上控制电源Dc24V的空气开关QF4,检查DC24V是否正常。HNC-21TF数控装置& n" D6 K, j1 B& m6 m: t* n3 l
通电,检查面板上的指示灯是否点亮,HC5301-8开关量界限端子和HC5301-R继电器板的电源指示灯是否点亮。0 ]' Y# N* q) B( h3 {4 u& V0 B
1.5查看PLC状态,检查输入开关量是否和原理图一致! W2 c7 o/ @, K. j8 R
- s2 N* a6 S7 c2 G$ J
2.系统功能检查
7 B- K- @# _. Q e2.1检查X轴、Z轴正、负限位开关后,以手动方式将工作台移回中间位置。
" o, S0 n0 o+ T) @) u) }2.2按下“回零”按键,软件操作界面的工作方式变为“回零”。按一下“+X”和“+Z”,检查X轴、Z轴是否回到参考点。正常,“+X”和“+Z”指示灯是亮的。. z; ]* C7 o3 l Q5 y0 t2 w* c' ?
2.3手动方式,检查“主动正转”“主轴停止”“主轴反转”是否正常: K b8 b3 ^* }- I
2.4在手动方式下,按一下“刀号选择”按键,选择所需刀号,再按一下“刀位转换”按键,转塔刀架应转动到所选的刀位。
/ Z3 t6 Q! ^. j2.5最后调入一个演示程序,自动运行程序,观察十字工作台的运行情况。
+ ]: u7 X$ b# L) i' O
8 l: E7 B1 U4 a* J3.关机1 G& [1 \7 H2 c0 Q* u8 R4 j. i3 w
3.1按下控制面板上的“急停”按钮. L: Z- V: C6 d' ?9 e7 a o
3.2断开空气开关QF2\QF3# o2 T r" @& d+ }
3.3断开空气开关QF4
" c8 B' u2 y6 j/ x- O% W3.4断开空气开关QF1,断开380V电源+ @: k6 l+ f/ M
$ v" K" |& S7 F: n1 n' r! J
有些地方,还不够仔细,只是有些内容记的不够清楚,不想写上去,等下弄错了,就糊弄了大家。
( B* \ R1 m" ?: \7 E以前我学仿真软件的时候,到数控基地加工时候就面临一些故障现象,反正都是一个系统的,调试的时候还是可能会有用处的,7 q6 ~* ~& g( A* u/ \1 I! O
所以,在这里一起进行我的一个数控系统故障现象以及解决方案,期望更多先行者能添加这个系统更好的经验进来!0 {% i( C1 h: e6 Y6 Y; w. C6 s( e
- p. }( z6 u J/ x5 ~( w- R9 |* b, F
一:不能产生复位信号2 ?/ h* _) H6 _( u5 F8 s/ |
解决方案:检查1.硬件 2.PLC软件 措施1.检查超程限位开关的常闭出点,检查急停按钮的常闭触点。2.检查XS8接口中的4、17脚应短接
9 U2 K+ m/ C" A! {' W6 r
o7 {0 E1 d/ O8 l% Z7 H* R二:复位不能完成
2 W+ g ?' B; |: n* G8 F解决方案:检查逻辑电路即可
# B) m" _- q" o* ]) \0 u# x2 ^, f; c& A& w! p8 a7 N
三:不能进入系统主菜单
7 g4 C$ J9 T" x+ Y( ~解决方案:系统软件被破坏,可用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。
& S5 J0 t* M2 a( _' ~, I: E5 [+ R* U- a$ F! p
四:屏幕没有显示
( H/ X7 e6 h L& L1 J: u检查:1、接线是否正常
+ [4 m5 v" o6 N+ ^" g. ^9 q; |) W 2、调整的亮度是否合适5 r! @/ r: ? K0 n9 z* Y9 V
3、硬件是否坏了' s5 g2 }' ^+ ~, E
解决方案:1、要是电源插座问题,就看看输入电源电源是否正常(DC24V),接线极性是否正确、
6 x2 y' V! H. L8 x" b+ Z 2、调整面板上的亮度调节按键; W" R" t% [2 O' B
3、这个肯定要和公司的人联系,叫他们过来更好吧
1 F) Q4 W% d9 L8 |' d5 C6 e5 t7 q$ ]! J' T
五:DOS系统不能启动
, J( C: Q+ s' n& W% G: t& k' O1.如果是软件问题,就用杀毒软件检查系统,重新安装软件系统* ?3 a' p& G4 P1 d5 \
2.如果是硬件问题,就更换电子盘或硬盘,用软盘运行系统。& H/ Z! j& P& ?/ ]8 b. l
# A# k' p$ o* l+ g至于系统的问题,我觉得倒是不少,现在只想到这么多,等还有我会继续补充在这个帖子里!& u) B& U% Y7 R& Q1 H& R. l
有不对的地方,希望各位能不吝指正!以便我能及时更正!谢谢!
* v9 a; O4 j: k/ Y# b5 m/ G0 \, h
补充:8 |" R! ^! b+ {
六:进入数控系统主菜单后显示黑屏
' }. q! F, L" w. z玩过电脑有点经验的人,都知道这基本是一个道理的,嘿嘿,个人是这么觉得的。无外乎接线和系统问题。
. Y7 r) W6 v: A: x1.检查电源插座,检查电源的电压是否正常,确认电源的负载能力应该不低于100W+ ^% K' Q- f" T- A) w* d
2.还是那招很管用的,用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。呵呵,个人觉得还是很不爽,能不用解决是最好的。; L/ ~& ]% O4 L- w" _
|
评分
-