QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2369|回复: 5
收起左侧

[求助] 塔设备裙座上通道管问题

[复制链接]
发表于 2012-9-4 11:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现有一台塔设备,图纸是工艺单线图,很多尺寸不全,要转成详细设备图。塔高25米,直径1.6米,裙座1.5米,如果按JB4710-2005设计,通道管取φ273×8的无缝钢管,而图纸上定的通道管中心线距裙座底部尺寸为420mm,那么余留的空间就不够裙座的300mm的高度,我想缩小通道管的直径到180mm,不知道行不行
发表于 2012-9-4 17:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
改小管径需与工艺专业协商,一般不宜改动。外径φ273mm,420-273/2=283.5 ,与300差十几毫米,问题不是很大。
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2012-9-4 17:25 static/image/common/back.gif. X$ b' G) R4 \
改小管径需与工艺专业协商,一般不宜改动。外径φ273mm,420-273/2=283.5 ,与300差十几毫米,问题不是很大 ...
5 w6 H# N7 S: z  w: n- }2 L7 ]
那裙座焊缝影响区与导出管焊缝影响区会相互重叠的吧,这个情况可以忽略吗?
发表于 2012-9-5 09:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
celinnj 发表于 2012-9-5 09:05 static/image/common/back.gif
/ X& ~; x' o; @0 e那裙座焊缝影响区与导出管焊缝影响区会相互重叠的吧,这个情况可以忽略吗?

1 c" [3 {; O& Q2 q. w6 T你说的“焊缝响影响区”是什么影响?如果是焊接应力影响,可以消除。用陶瓷带状加热器可对焊缝局部加热消除热应力,换热器管板焊接后就是用这种方法消除热应力的。
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2012-9-5 09:40 static/image/common/back.gif% l5 b% H5 T4 P
你说的“焊缝响影响区”是什么影响?如果是焊接应力影响,可以消除。用陶瓷带状加热器可对焊缝局部加热消 ...
1 M; Y3 u1 E8 {! `9 Q& r
嗯,是焊缝应力影响区。谢谢解答
头像被屏蔽
发表于 2012-9-25 13:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表