[已答复] 自耦降压启动柜里的400A接触器触点容易烧蚀,可改用固态继电器吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-27 21:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 superdos 于 2012-8-27 21:39 编辑 8 F" y! _, d$ p3 A1 Y# A: p$ O* ^. Y

7 m" V9 v6 Q: N% s! n( p/ S
公司生产的机器,有一组电路是用天正的自耦降压启动柜启动两台55KW的电机带减速机和几吨左右的负载启动,其中最大的400A接触器触点老是烧蚀,大家帮忙分析是什么原因?如果是天生缺陷,可不可以改进?或者改用固态继电器行吗?
注:应该不是该接触器选型不够大,因为在自耦降压启动柜之前还有正反转接触器, 250A,一点事都没有
发表于 2012-8-27 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是否接线松,引起发热。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-28 10:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。. t# Z( t; O- l! X$ W( p+ I. f% X" ?
负载端只有电机吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-30 23:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif' B( T5 K, c. K9 N  g+ g  f  O: l, P
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。1 B2 e3 X3 L( b' G
负 ...
* o- E" v3 y1 O/ `9 D4 H
两台55KW电机带同一负载启动

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 关注讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-31 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-31 17:42 编辑
  C$ g: a2 |+ }% E% F3 b3 W9 L
7 F, O) U# s3 Y+ [0 K: K固态继电器应该不行,固态继电器 的散热条件还不够普通的好。也容易烧坏。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-9-1 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif
" ^% C* s, K5 s$ w9 l" p两台55KW电机带同一负载启动

9 o5 m* Q! P* a0 r7 o9 z6 ^4 f" n如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
发表于 2012-9-1 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。- o9 m1 q8 O# i3 Z
另外,频繁的触点动作会打火,需要消火花。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
  Z) t  Z7 Y& P9 n0 }$ u$ Q你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。8 d+ L0 }. L+ N
另外,频繁的触 ...
. x1 i$ ?: \2 ~  D& |0 x, g
, {& P) e8 Y/ J, ^5 `5 G/ S/ P: F
启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动
6 B2 {. ?+ R% t
* D8 t/ N/ E/ M5 L4 }, M特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因为启动瞬间发电机容量不够,电压降低很厉害,只有按住启动按钮,接触器反复吸合
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif
0 G+ D9 C  Q( A* h/ P9 D2 V% W如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。

7 W: @7 P3 S: J" p) U! ^" l两个电机装在同一个三齿环减速机的两个输入轴上,输出轴带有几吨负载
发表于 2012-9-2 18:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif- J1 W' x1 O6 K0 ?
启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动4 B" E" ^; r# K
" l6 Q* |1 F5 a2 Q8 _8 B7 m
特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...

: Z) q+ p: i( w2 ]其实你自己已经找到原因啦。由于电源容量不足,电机启动瞬间电压降太大,至使接触器电磁机构吸合后不能保持而释放分断。接触器分断后,电压降减小,接触器又能吸合....。接触器如此反复吸合、分断、再吸合,这样的过程,接触器触点是最容易烧损的。
发表于 2012-9-28 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以改变一下抽头看一下呢?