|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
校验计算作为浩辰CAD软件中的一部分,有着其不可替代的作用。一个良好的校验计算能及时发现一些问题及时改正避免因工作上的失误造成的一些不必要的损 失。在新开发出来的浩辰CAD电气软件V2012中校验计算能同时进行“电压校验” “开断电流” “关合电流”“动稳定校验”和“热稳定校验”。并且简单快捷,用户只需在勾选要计算的内容后,输入或提取各项参数,软件自动计算出断路器校验结果,并可生 成计算书或校验表。
: G4 b/ f! u, C0 L& k! q 此款软件经过在原有的基础上不断改进创新,如今正式面向广大用户,用户们可到浩辰软件平台进行CAD下载安装到电脑后便可使用,下面给大家简单介绍一下使用方法。
, p) o) {+ @7 O8 M 功能的简介:
+ V+ C8 r2 Y. c' ]) T% k# @7 | 电压校验: Umax≥Un,由设计手册,系统标称电压Un可以为3KV、6KV、10KV、20KV、35KV等, 相应计算出系统最高工作电压Umax ;1 q; i. P( v* l, u
开断电流校验:( \' X5 G! H) L6 m
当在一些特定的情况下,如高压断路器的额定电缆充开断电流系统标称电压为10KV,20KV,35KV等时,可以计算出相应的开断电流。除了上 面所介绍的之外,当用户在使用高压断路器开断电缆回路时,断路器的额定电缆充电开断电流是在额定电压和规定的使用性能条件下,应开断最大电缆充电电流,开 断时不得重击穿。' s0 M8 Q8 _5 W( _2 l0 f3 m @# J
关合电流校验:
* S, N+ U% Z) D J- I 浩辰公司介绍,在通常情况下对于额定频率为50Hz,时间常数标准值为45ms时,额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值的2.5倍。但是在高压断路器的额定关合电流应不小于使用地点预期短路电流的最大峰值。
6 b" \' P# j: \9 G) X4 L) k7 a 动稳定校验:
2 ~: U$ p# e1 c 三相短路峰值电流ip3≤imax额定峰值耐受电流。4 G" s$ J9 e# A2 k8 X9 d/ n
热稳定校验:8 y& G; D0 Y0 r1 ?. }
Qt≤I2tt。Qt:短路电流热效应,# I* l$ o0 w! D' t0 J$ X- x5 j- }: e; T
注:1、当用户想提取高压短路计算结果表中的相应数据以方便工作时,可点击CAD快捷键“断路器校验”中的“提取”,这样就可以快速方便的进行数据的提取。' n1 T% ]4 a0 h1 f& l- q" s+ n
2、点击“计算书”按钮,会弹出Word形式下的计算书。$ P- s* i( S+ I6 p! j6 R4 W
3、产品介绍在用户点击“校验表”按钮后,将会弹出如下图校验表,校验表的一个好处是可将客户使用“断路器校验”的各项计算参数及结果按照设计项目的一般要求进行汇总,生成汇总表。此表方便设计项目快速归档、查阅 、备份。3 v2 x7 t$ N+ F c4 y1 u0 U
+ I. x- L9 m9 U. U
. O& Z+ M' ]0 S' _' d8 s5 I, [/ \ 通过以上对以上的介绍相信大家对浩辰CAD软件校验计算上都有了一定的了解,浩辰CAD电气软件也会一直努力做得更好,以更好的服务用户。
4 c L9 L6 }9 L7 m |
|