各位好:
4 B+ k- e+ D) c; q" r; Y, F我的新建变电所的高压电缆过马路的时候,建筑方在电缆的外面包了一根219直径,长12米的无缝钢管,
: q4 S+ E+ {+ K9 O  @& P! h请问这个钢管在高压电缆通电后能否产生涡流?有什么危害?& u2 N/ f+ u5 L% [) p- a! N
谢谢
发表于 2012-7-20 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
您所述穿管电缆应该是三相电缆。由于三相电缆中流过的电流矢量和为零,所以似可不必考虑涡流效应。
发表于 2012-7-20 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
若为单相一根线,则会产生涡流
发表于 2012-7-22 21:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
高压电缆应该是三根线,三根线在同一钢管中没有影响的。
发表于 2012-7-23 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
三相电缆一般不会的,因为三相电流矢量和为零。
发表于 2012-7-23 21:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高压的没有关系,低压三相四线制的要注意,把零线也穿进去。) }3 \- j. ~) w7 |( \" q

; k( f- @8 X3 A
发表于 2012-7-29 16:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第一,是单线圈、不是变压器那样是多线圈,并且三相线同时通过,故影响很小。第二,是工频,不是高频,集肤效应很小。第三,管子直接埋在地下,涡流、集肤效应所发生的热量极易带走,不会引起大的发热。当然由于电脑线中通过的电流非常大,为了防止三相电流不平衡所造成的涡流发热,管子直径还是大一些为好。
发表于 2012-8-1 22:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
本帖最后由 peterfeng791216 于 2012-8-1 22:43 编辑 6 _7 L( b8 e* t9 v+ ~$ I
4 g0 K. }! E. P4 `
高压电缆穿钢管没有问题,但要注意的是钢管必须可靠接地,这个规范中有的。
发表于 2012-8-2 12:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三相电流一样的时候,矢量和为零,但不平衡,尤其是差太多的时候,应该就会出现不为零的情况,会产生涡流,应该是会发热和有感应电压,但估计这个值不会太大!
发表于 2012-8-3 11:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gf2953 发表于 2012-8-2 12:06 static/image/common/back.gif+ J1 _2 v) T1 }9 m; X+ u+ m+ u' a" \" |
三相电流一样的时候,矢量和为零,但不平衡,尤其是差太多的时候,应该就会出现不为零的情况,会产生涡流, ...
, N9 b% u; M7 a" n- H. \
按LZ所述情况,三相电流平衡与不平衡时,其矢量和均应为零。
发表于 2012-8-4 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
三相会有不平衡,会有涡流,也不严重,但这个是高压的电路,可以不考虑涡流影响。
发表于 2012-8-15 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
pangpang 发表于 2012-8-3 11:11 static/image/common/back.gif
) l1 [9 R- S- X& J4 Q按LZ所述情况,三相电流平衡与不平衡时,其矢量和均应为零。

+ D  n! U4 f. w) o* K! |$ q三相电流不平衡是很正常的,可以到配电房实际查看数值和,只是这个数大小而已!
发表于 2012-8-15 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个情况不用考虑涡流