本帖最后由 xxyy@nc 于 2012-6-29 10:14 编辑 # a5 e, B2 k" w: `# e- J) R
+ P$ S2 Q" k7 o4 P$ U/ t
按这个表格去选择导线。不是和   10下五、100上二    25、35四三界    70、95两倍半   穿管高温八、九折    裸线加一半    铜线升级算  这个口诀算出来的安全载流量相差太多吗? 10.jpg
发表于 2012-6-28 15:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ你这个图是材料的允许安全载流量吧?6 j+ H0 u7 u+ g: g' y' P
这个计算口诀是正确的!
# }: |8 }7 }3 m2 U5 F. T0 ]$ q我上给LZ你看这份资料,看完相信你或许可以理解了这口诀的意思了。9 \" \3 P' ?! t+ ^- F
怎么方便计算电缆载流量.rar (212.54 KB, 下载次数: 10)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-4 09:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前者是经验公式,后者是理论计算,计算中要考虑温度、环境等因素。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-4 13:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
决定线缆安全载流量的因素是温升。温升又受周围环境、使用条件等多方面的影响。所列表格似应属单线、环境温度为25℃时理想情况下的值。如在多线分布、穿管、埋入地下或墙内、环境温度过高等实际使用条件下,同样线径的线缆其安全载流量必然会大打折扣。口诀则应是针对较普遍的实际使用条件情况下的经验总结。
; X% G; {9 P- Z' `& {如果对这方面的内容确感兴趣,建议看一下下列标准。虽然其中的内容较为繁杂,但领会一下其中的内涵,还是会有些帮助。+ t* ?$ K1 q! v0 y0 q( Y
JB/T 10181.1-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第1节: 一般规定
6 ^" f$ v& J$ r. G# @JB/T 10181.2-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第2节: 双回路平面排列电缆金属套涡流
5 s/ m% c/ g* `! l* R; i& ~" ]JB/T 10181.3-2000 电缆载流量计算 第2部分: 热阻 第1节: 热阻的计算% T% s! X& M7 P) z. s
JB/T 10181.4-2000 电缆载流量计算 第2部分: 热阻 第2节: 自由空气中不受到日光直接照射的电缆群载流量降低因数的计算' r7 ^% `4 H# a* |! S
JB/T 10181.5-2000 电缆载流量计算 第3部分: 有关运行条件的各节 第1节: 基准运行条件和电缆选型7 P* x! a4 k8 {9 w, b# E# L; ^3 T
JB/T 10181.6-2000 电缆载流量计算 第3部分: 有关运行条件的各节 第2节: 电力电缆截面的经济优化选择
发表于 2012-7-9 10:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水