发表于 2012-6-27 19:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电动机起动器(如ABB的MS116系列,九川的DZ108系列)与断路器(如九川的DZ47系列)的区别是什么?是电机起动器电流范围可调,而断路器电流固定?电机启动器有缺相保护功能,而断路器没有?还有其它区别吗?
发表于 2012-6-27 20:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
区别归结如下面:9 _7 P( H7 J7 Q; t3 c
断路器俗称开关,具有短路保护和过载保护,适用于线路的不频繁操作及隔离,一般用于供电,不直接启动。2 |1 Y, ^, r7 |7 Y
电动机起动器一般是接触器+热继电器组合,具有过载、缺相、失压保护,用于频繁启动电机。
5 G- Q* z" n1 J) c楼主说的DZ108我这里刚有有个图片,懒得码字了,呵呵。
: z: x0 A! v. _; l" c6 s! v# i 8.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-6-27 22:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-6-27 22:03 编辑 $ R, P; v: P0 t9 W" h' V4 r
0 l8 T2 B! a1 R; A
(机械的)断路器  circuit-breaker (mechanical)
+ ^( g/ {- S3 L& _+ l7 k! g      在正常电路条件下能接通、承载以及分断电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。# x1 \& K: L$ g& Q1 X4 X
. U# N4 w+ _2 y6 O! T2 v
起动器  starter
* |# k" H1 Y$ j- j$ |8 m: y3 m      起动与停止电动机所需的所有接通、分断方式的组合电器,并与适当的过载保护组合。
/ t' j, U2 T! W8 W      注:起动器可根据闭合主触头所需的力来命名。
发表于 2012-7-11 19:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
起动器:从本身的名字就能明白,它是用于电动机起动回路的,兼有短路和热保护功能,兼顾了断路器与接触器的功能。西门子、施耐德的起动器一般用于控制小功率电机!有时,我们也把由断路器、接触器、热继电器(或综合保护器)以及控制回路组合而成的电控箱也叫作起动器。
/ I0 O4 m  U+ O4 x0 g; V% i. `- {$ A) B3 R, R
断路器:顾名思义,就是分断电路或设备用的!有线路保护用断路器和电动机保护用两种。结构形式有多种,这里不详述。断路器有短路、过载、分励、失压和漏电等等保护!
4 c' i% q" v, |% b* k- k1 C' Y& x9 b
' g, C6 L- n7 _2 M2 C详细情况,请百度百度!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-24 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
电机起动时会有一个大的冲击电流,因此为了改善电机的起动性能,减小对电网的冲击,这时就会用到起动器,至于缺相保护等则是附加的功能。
# E9 Q+ |% I+ e断路器则是一种保护器件,当线路上的电流过大时会自动断开,从而保护电路不会遭到破坏。
) P) _/ K( J* p1 _3 Y
发表于 2012-7-27 20:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
电动机起动器与断路器从标准中的名词术语定义中看,区别还是明显的。断路器属配电电器,电动机起动器则属控制电器。而且电动机起动器一般为组合电器。
1 M$ [- U# y' R3 q1 p2 l% p当然两者同为电气开关,必然就有相通的地方,相互代用的情况也是有的。一些起动不频繁的小型电机也可以用断路器控制。如你上面提到的DZ108系列断路器,从2#帖中可见,其正式名称应为塑料外壳式断路器。并且在其适用范围中说:“亦可用作线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动和转换之用”。所以称其为电动机起动器似也不为过。) t9 ~9 t; w' Z% T
以上所述,关于电器产品的名称有时并不具有明确的界线。而且也未见相关标准的硬性规定。
  u1 }  U6 D* q: k* R个人认为,ABB的MS116系列按其结构、型式,称其为断路器可能更恰当些。但其厂商强调了其电动机控制方面的性能,称其为电动机起动器。是否是出于更多的市场化、销售策略方面的考虑,也未可知。
4 \: O- Q+ j; u( J9 O7 ]) A断路器与电机起动器的最大区别在于:/ i* C0 O6 c# q" i3 _- E
断路器须“能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流”。3 ]8 n& K0 ~. }; h
起动器做为组合电器,则须“与适当的过载保护组合”。