[已解决] 压力继电器AC220V的能用24DC控制么

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-2 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 梦里是谁 于 2012-4-4 22:45 编辑
6 h+ J" J  n: p' u/ J
; H9 d& F2 ~% p问了下厂家,标为AC220V的说是触点容量,可以,是不是真的能用DC24V控制呢?哪位大侠能答疑下,谢谢了!
发表于 2012-4-2 19:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那是指使用电压可以达到AC220V,用在DC24V时没有问题,只需注意负载电流不要超出触点容量的许用范围。
发表于 2012-4-2 21:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
继电器电触点一般有两个参数:额定电压与额定电流。从电气绝缘的角度,AC220V的继电器应该能用于DC24V。但从电流的角度,交流和直流情况下,由于一些因素的影响,则很可能有所不同,不能简单的套用。例如,某压力继电器的触点容量,在AC250V时为5A,而在DC250V时仅为0.2A。一般情况下,直流工作条件下的容许电流要小于交流工作条件下的容许电流。
. U6 \# d( X2 h# e5 s. M( N- ~对于您所述的情况,还是应该按实际使用电流的大小,和生产厂家确认。
发表于 2012-4-3 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
应该可以,考虑好触点工作电流,不要直接驱动大(电流)负载,工作电流大,加中继即可。
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼上的各位大侠!
发表于 2013-5-31 10:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不可以,中间可用继电器
发表于 2013-6-8 12:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
手册上一般会提到的,直流负载允许的容量要小的多
发表于 2013-6-8 20:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以  注意电流值  有的气泵的压力继电器触点容量很大 有的直接用来控制小功率电机 用在控制回路当然没问题