2.jpg 风道流量为Q,有风机侧压强为Pa。当风门关闭时需要多大力矩(不计摩擦阻力)?
发表于 2012-3-9 10:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果管子内的气流压力和流速都是均匀的,如果圆形阀板轴线上、下是对称的,那么理论上这个转动力矩只有摩擦力矩了。
$ f, o' {/ G! `( q( ~# V8 J; B6 |  K因阀板轴线上、下半圆面积相等,受到的静压力和动压头也应相等,上、下半圆上受到的力矩大小相等、方向相反,二者抵消了,只剩下关闭时的磨擦力矩了。打开时也是一样。
5 Z7 O+ `' f3 k8 b& p+ y+ _) ]+ P在实际应用中,因为气流不会很均匀,阀板安装也不可能绝对对称,关闭时还是要费些力的,至于力矩的大小,要看气流的不均匀程度和阀板的不对称度来定了。
发表于 2012-3-11 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果管子内的气流压力和流速都是均匀的,如果圆形阀板轴线上、下是对称的,那么理论上这个转动力矩只有摩擦力矩了。
0 A4 X: x; V7 M1 g* ?* A因阀板轴线上、下半圆面积相等,受到的静压力和动压头也应相等,上、下半圆上受到的力矩大小相等 ...3 g7 X9 Y9 c) J! f( f% j
gaoyns 发表于 2012-3-9 10:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, i  s0 X! J( ]0 L7 {
要是这样的话,是不是只要一切都是理想状态,阀板就可以停在任意状态了?