[已解决] 在中性点不接地的体系中是否应用漏电维护器_749

[复制链接]
发表于 2012-2-2 21:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 洪哥 于 2012-2-2 21:56 编辑 " Z4 Y8 Q# M. \/ `
# Y1 X5 G6 P5 t3 K6 m0 t0 H
在中性点不接地的体系中是否应用漏电维护器
! ^* ~# W5 ~: N- J有高手说过在中性点不接地的配电系统中使用漏电保护器是有效的,我想请问是否真的有效吗?那中性点不接地电流漏到那里去了?0 t4 D4 u) ]$ \
完整能够使用,而且后果比拟好!我是一名煤矿电气工作者,我们煤矿井下是不容许变压器中性点接地或直接接地的!但煤矿井下就必需使用三大保护之一的漏电保护!至于你提出的中性点不接地漏电电流留到哪里去了,从三相交换电路的原理可以晓得,三相电流是按正弦函数法则交互变更,三项电源在空间地位上互差120度,即在某个瞬间,可能有两相电流流动身电机或变压器的的两极,而另一相则流入;同样,在某个霎时,可能有两相流入而一相流出,且流入和流出的电流矢量跟为零!懂得了这个原理,那么漏电电流往哪里去了就可迎刃而解!漏电电流是通过导线的散布电容和绝缘电阻流回到导线自身,再流回到变压器或发电机了!) s8 F* D1 U3 q" [3 {: H5 G
中性点不接地系统 又叫小电流接地系统,咱们国度划定35到10千伏的配电系统为不接系统,400伏用电系统为直接接地系统,漏电保护器个别是指用于400伏用电系统的零序保护。只管我们家中的零线与地线是离开的。然而在变电所变压器的中性点是必须直接接地的。不接地系统只有在特别情形下才可利用。中压系统的保护不叫漏电掩护。