1、管道使用什么介质进行试压与管道压力、介质有关系。
0 G ~7 o! N9 t- b4 d2 x, h2、由于使用气压试验与水压试压比起来管道膨胀量大,安全性比水压试验低,优点是不受环境温度限制,对周围环境影响小。1 t- [& M: N- U: |8 B# I# H4 x- B
3、气压试验一般在水压试验后进行,并且试验压力不能超过0.6MPa。$ j3 W2 T4 [6 T3 z
4、如果气压试验代替水压试验,其系统的全部铸件应事先全部打压。1 h) |. p0 ]% X, N5 ~0 d2 r
当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,如果大于0.6MPa绝对不能使用气压试验。
( I5 T) `8 w) }) E2 l& X5、强度试验在气密性试验前进行,试验压力为1.15倍设计工作压力。真空管道为0.2MPa。 l5 e9 Z% ]# }$ _$ i$ U7 t+ O. b
6,气密性试验压力按照设计工作压力进行,真空管道不小于0.1MPa
3 @: }9 @( O: f4 \% N' w1 t7、地上铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.15MPa。4 m* i# u5 v1 t3 r0 l6 j+ g; W7 E
8、埋地铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.4MPa。# Z; R- Q" \9 b+ T5 C# \4 @$ F
铸铁管试验过程中切忌使用小锤敲打; l' S/ G+ n* u1 `; P. q. S
9、当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:- I: Q0 l4 B% o- `- h
. S( V9 J/ }% ]
(1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。3 [5 [. `1 u. [
s$ p) U- _8 ^
(2)对接焊缝用100%射线照相进行检验, |