[求助] 溢流阀的响应时间

[复制链接]
发表于 2011-12-10 08:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 85024418 于 2011-12-10 08:40 编辑 5 I9 y: o( Y( i  N! V5 x' ^& c

$ n- \" W. D5 O/ B  h/ r泵站基本情况:/ Z% t% E# P! _. O
, B' s3 e% \7 j5 A$ {/ z
油泵出来的高压油,经单向阀后,依次是2.5升囊式蓄能器,压力表,电接点压力表,直动式溢流阀,电磁换向阀,然后是油缸。
9 c) U7 A5 n" k; V  I( r6 j; L6 E) d- y4 z5 w6 t! |
蓄能器充氮压力5MPa。2 D# S0 B! O4 q* R, O
2 i' R9 y& J0 k& K  O1 w$ c
泵站功能:
7 E+ x6 u# q+ |+ n3 @. j
8 ^0 o; C  W9 J0 H电磁换向阀得电后,压力油进入油缸。  断电后,油缸压力油回油箱。
* J0 w3 ~3 A! |# _  ]7 w( O
5 l0 z2 J1 N; U. \% V( R  l& X7 y4 n! [3 e
实验现象:# W& {6 O. z% e& Y

6 T6 Z  z5 \+ T' O启动电机,当压力表的压力达到9MPa后,电机断电。4 W  Y# p; F/ \! y  A" ^/ ?
此时,压力表读数由9MPa,迅速降至7.5MPa。% ^7 p- Q, V5 z8 ~
0 W# }; Y8 p5 F5 E8 Q: h. _6 I

$ D  f, s+ E4 w: k怀疑是直动式溢流阀有泄露。当电机停电后,溢流阀的响应时间过长,压力油从这里泄露。0 G2 I$ q1 S# R% W
+ R4 S+ i' \/ ]) h, e
请教各位大侠:
. {( \4 }0 i( ]+ c这种溢流阀响应时间是否太长了。造成停电瞬间,泄露量过大。
# O3 B9 w: w; W* j6 `
6 ?8 M6 G4 X8 B; A$ h( Q应该用什么样的溢流阀,能减少泄露。( I) q6 H3 z9 T' B7 {4 E& o
3 Q' }* ]8 m0 ]
谢谢!
剪贴板01.jpg
发表于 2011-12-10 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人意见请参考!
( g/ L& c( c3 R) A& [首先确认你的用的溢流阀是国外的还是国产的,两者最主要的区别在于弹簧的性能差异,我们厂也做过类似的实验,但不是溢流阀,而是安全阀,也是开启和复位之间的时间太长,造成这一段时间内泄漏量比较大,更换好一些材质的弹簧后,相对会好一些,希望对楼主有帮助!; i# l: h2 w; _) a' A
期待高手专家进一步解析!!!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-12-10 16:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
选用质量好的溢流阀,先导式溢流阀效果会比直动式好些。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-10 19:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本帖最后由 85024418 于 2011-12-10 19:49 编辑 % h* o) U. v6 w) M

; M6 \( U8 ~8 p/ u+ }% K; ?国产的溢流阀,厂名不说了。
* X+ D6 x' A6 v/ `/ P) L7 s+ `2 L: i, n  m6 Z
之所以选用直动式的,是因为抗污染能力比先导式强。6 `: {' x5 u0 @8 b! z; f9 Q
1 l. R. x# d# @9 o( O
他们说,由于弹簧影响,泄露量在几十毫升,可是,简单计算一下蓄能器的压差、容积,不对劲啊。。
7 {0 a) u% R" e8 e$ s( G; u% C5 @, J
另:
1 k" {/ O1 ?! F) n, ^% o; ?: g. g  _1 I* q/ B
厂家技术人员,还说了,采用先导式溢流阀,会泄露量更大。% F7 j/ e# k# B- o

9 b6 L# x7 x4 c0 z- `请教楼上大侠。
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
采用先导式溢流阀,会泄露量更大吗?
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有对溢流阀比较了解的专业人员在吗?
6 e" G1 S/ b+ S: |4 l7 \1 O# V) R( `" @& m
请推荐一个泄露量小的阀。谢谢!
发表于 2011-12-13 22:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
搞个恒压变量泵呗

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 一个不错的办法。

查看全部评分

发表于 2011-12-14 09:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果油泵停止需要保压,这个油路需要调整。. D/ |9 c  l# y: }1 u: F$ t1 w
不仅仅是溢流阀的问题,溢流阀的响应时间、溢流阀的泄漏等都会影响。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 支持呀

查看全部评分

发表于 2011-12-14 09:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主把溢流阀移到滤油器与单向阀中间要好很多。
发表于 2011-12-14 10:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原理有问题,安全阀怎么在单向阀后,应在单向阀前

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-12-14 15:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原理有问题,安全阀怎么在单向阀后,应在单向阀前" ^  y" c7 h% M
自流井 发表于 2011-12-14 10:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

, j  y  {" f$ M- N* c. F" ^还有一个是单向阀的性能,,
- j" |$ K# F, o$ c- V最重要的是,,压力靠压力继电器模糊控制,系统溢流阀你调整到12MPA左右,会好一点电接点压力表设定9,这样9MPA停机,而溢流在12,保压效果好点,,这种系统的单向阀离泵出口尽量近,泵停止瞬间容易反转

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-14 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上各位大侠。。$ g2 E5 [4 R. H' C( E3 N' R& M
4 z- i/ o, G- y% k( N4 {
这个溢流阀,是专门放置在这里的。
& X: g/ D% Y7 E0 W$ K8 ?' h
" Q' e( n! b% |9 f" w5 A原来在溢流阀前,设有一个转阀,有两个输出,可以选择任意一个输出,包括:溢流阀,电磁换向阀。" f% r' N8 l6 s# l
4 Z) t0 y( K: P! ]
这样起到双保险的作用。
, \; h- M( R3 e  @$ j
. |' b# ]4 ]6 r, q$ a现在只能换一个溢流阀了。。。。
" N' Z( I% @% x! t+ `# v! h$ i4 M' A- k9 d5 [# j3 f, b
请大家帮忙介绍一种,国外的就不考虑了。4 V& d1 L0 R% I/ p% N9 G: x* `

) C# u( ^+ m& E现在我正在使用的国产品牌,我也不说。。。。
发表于 2011-12-15 08:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如讓溢流閥有二種功能的話那B2電磁閥可能要P,T相通的閥才行喔
发表于 2011-12-15 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要用溢流都会有这种现象,这是由于他的启闭特性决定的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-12-15 14:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人感觉不会是溢流阀的问题。' {6 F; L" p1 a6 h1 ?
你这个系统像是液压制动系统,又有点不对。; \8 t( c) U4 v8 }5 K$ M8 }/ @
1.你设定9MPA停泵,不是安全保护,而是系统设定的保压停机。对系统保护应该是溢流阀。设定压力大于9MPA。所以溢流阀通常情况是没有溢流的,就不存在响应问题了。
4 i( Z# w% ]% N  x2.你这个系统有蓄能器,即使有泄漏也不至于从9MPA 很快跌倒7.5MPA (是否可以理解为到7.5MPA 压力就不降了,或者降的慢了)+ Y) Y/ a* r' f+ M5 y
3.你选用的换向阀看原理是滑阀结构的,这种阀本来就有泄漏。改成球阀结构的阀。
; s* Y& u1 N) h: j6 f3 Q4.你系统压力是9MPA,而你充气压力才5MPA,充气压力有点低了,作为备用动力源,充气压力可以充到系统压力的70%-80%。也就是6-7MPA。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-15 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上大侠' T  K- x3 g: g9 I7 P2 ?3 ]4 n. i
可以确定是溢流阀在关闭瞬间又泄露,可以听到泄漏油泄压的声音。别的地方泄露可能性不大啊。
: `, T: Y  {* a: J. ?6 y& u下降至7.5MPa后,的确不在泄露了。( S- j8 g* G3 G
滑阀的影响考虑到了,在没有将溢流阀放在这个位置(原位置在单向阀前,楼上的朋友提到过的合适位置)  ?/ {9 c+ z7 ?7 z- L* x9 ^- @9 z
记得以前看到资料,作为备用动力源,60%就够了。你提到的70%-80%是否高了。
发表于 2011-12-15 23:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议楼主还是把溢流阀换换位置试试。
; S3 e( F) i8 {如果不换位置,建议把溢流阀的压力调高,只起安全阀的作用,这样就可以避开溢流阀的启闭特性造成的影响。
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上高人!
; w6 v+ y' V5 q7 {
1 I$ p$ p2 s9 F# S9 H5 S6 v实际应用时,就是当做安全阀使用的。即:设定值大于9MPa。
2 c6 w1 K4 d! f没有明显的压力下降现象。6 ]5 {& U* ?- [; b% N
9 f5 f2 l  }. o' R- C8 T! z
这个现象出现的工况是:3 e" |; N# U/ b# O; l4 a3 Z9 }( ~- y! @
泵站装好后试压时,没有接电控,直接将溢流阀设定为9MPa,当压力不在上升时,关闭电机。' S4 f& f& v5 o8 u! U' m
组装人员发现压降问题没有办法解决。8 A9 t& C, Y; [% }$ d

) ?6 k9 [' b% b, e0 Z) \+ n看样子问题能够解释了," Z/ e8 A3 p( C4 y$ s/ ~) d
过几天,我到现场亲自实验,有结果后,给大家汇报。
5 L& V* l- F0 T3 e2 E7 k' j, M7 E9 N5 [, x4 T( q. R$ _
谢谢楼上大侠!
发表于 2011-12-22 19:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
在学习中,继续领教,顶起
发表于 2011-12-28 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
溢流阀的通流能力怎样呢,如果溢流阀的最大通油能力小于泵的最大输出,也有可能导致这样的情况,停泵前压力可能已经超出溢流阀的真正调定压力7.5MPa了。
发表于 2011-12-29 13:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
电磁阀是不能保压的!
2 C( e6 B6 t9 Z2 Z, Q$ V" w要不是你有个蓄能器,压力瞬间会降到0的。3 C% Q2 N5 E4 q/ i/ x
在电磁阀前面加液控单向阀,靠液控单向阀保压,就可以了
发表于 2011-12-29 22:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主使用使用电磁阀卸荷泵压力,装在泵出口,现系统在停泵后,溢流阀和单向阀都会泄漏,造成系统压力下降。