[求助] 敞开热水水池表面热损失?

[复制链接]
发表于 2011-10-15 09:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一敞开热水水池,水温按70℃,单位水池表面热损失是多少?谢谢各位大侠!
发表于 2011-10-15 13:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你可以参考水平板上表面自然对流散热计算
发表于 2011-10-20 11:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
敞开循环水池的热量损失与气温、水池的面积和蒸发水量有关,一般情况下在北方夏季,热量损失按总热焓的5—10%计。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-10-20 15:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个和池子的面积,水池环境(市内还是室外),是否有散热装置,水池内的水是否有流动都有关系,我单位的水池当60多度就停止使用,一般需要7~8天才能勉强降到稍高于室温。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-11-3 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 max_gl 于 2011-11-3 10:48 编辑 , Q* z' a9 F. R$ k1 U1 C3 D
* a/ T4 k% r3 A* _# \
给个简化计算公式,传热系数=11+6(风速)^0.5,单位W/m2.C, 室内可不考虑风速。传热系数*水池敞口面积可知每下降1C,损失的热量。该值为估算值,室外会比较准,室内由于加热室内空气,温差不好控制。
发表于 2011-11-3 13:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
3楼4楼的说法有依据吗?- t: P, f* r7 X) n" j
5楼的能说一下公式出处吗?
发表于 2011-11-3 14:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估算公式来自储罐保温计算,详细计算就要参考循环水场的的设计手册了,需要知道干湿球温度,湿度等信息,核算平均温度下及冬夏两季的蒸发量和热损失,毕竟不是循环水池。