应用一比例减压阀atos无反馈型的,实际使用过程中设定减压10Mpa. O! A/ [4 b+ c" d
当进口压力从0升高至20Mpa时出口压力一下自串升到18Mpa左右,然后再降到10Mpa.调整阀的增益和斜坡均无效., Y! s$ B4 h/ o( s
( v% R Y! P; L+ B, T: {, M我分析了一下原因可能是由于,当给定信号给阀后,比例电磁线圈产生定力,但是阀的P口压力却从零开始升高,造成较大流量变化.引起阀芯不稳定.
$ y/ y9 H& ^" z( p$ n
8 Z9 f9 }+ ]: V% }, H# K! W解决办法:是否可以用一个延时,* H7 s' o1 }* O9 Z o
先让主压力升高至20Mpa,然后在给减压阀一个信号.
7 W' x8 z4 q' A, \$ z1 r/ y
/ J. U6 v- m2 f2 N: ?1 [不知各位能否告之减压阀在不同进口压力时能恒定减压的原理' G( B4 w: K3 M y: U