[求助] 管径会制约排气扇风量吗

[复制链接]
发表于 2011-9-9 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个简单的进出风系统,选定了一个排气扇,即风量被确定了。这样子,风速是不是就跟管径有关,风速会不会高到音速呢?
发表于 2011-9-10 00:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2011-9-10 00:34 编辑
2 \; B8 W) p: S+ A+ w- D3 `+ Z' O. m+ H: y# D$ ^8 p& n) H1 F
还与动压有关!!多大的风速就须要多大的动压大约是一定的。
: b' M8 {" @0 A% M/ V如音速以340.29m/s计算,动压约7259.3mmH2O一般风扇应很难达到此要求。$ j5 [3 @3 F9 u) I) ^
管径一般来说是会影响风量。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理

查看全部评分

发表于 2011-9-10 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在风机的风量和风压一定的情况下,风速越大,所需的管径越小,反之管径越大风速越小。风速的大小有一个合理的范围,叫做经济流速,在这一流速下,使用的材料、消耗的能源和阻力损失都是最经济的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 非常在理

查看全部评分

发表于 2011-9-10 22:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
风量跟液体流量一致,管径一定,风速越快,相同时间流过的风量越多6 |- R8 u) W: J# y& A

6 E  p* d1 ^1 `- `4 x' w1 [但有一个经济限度
 楼主| 发表于 2011-9-13 17:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在风机的风量和风压一定的情况下,风速越大,所需的管径越小,反之管径越大风速越小。风速的大小有一个合理的范围,叫做经济流速,在这一流速下,使用的材料、消耗的能源和阻力损失都是最经济的。
0 [; K. V- m, B$ ~gaoyns 发表于 2011-9-10 09:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 c- N1 f  J/ o5 Y+ {0 w4 I
那么管径100mm,风速21m/s,在正常范围吗?
发表于 2011-9-13 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不敢说!!; F+ l% e1 V0 o% v, @% o
一般气体或极轻之粉尘约10m/s
5 `# S& |1 ?5 s21m/s用在木屑,磨轮,砂磨产生之粉尘