鹅卵石滤料用作变压器垫层使用,主要吸收变压器漏油。按照国家标准规定::贮油池内应铺设不小于250mm厚的卵石层,卵石直径为50-80mm.
3 O1 ], W0 ?, {变压器下铺鹅卵石的主要作用:% c0 ^. @7 b# B' h; u% G8 [) I
1.吸收变压器漏油,减少事故发生。
, F5 E8 X/ w# M2.事故发生时,可以防止变压器中的油喷溅,避免爆炸 。
/ u, T6 ^; i& s; ^( L$ q; @% U3.起火时,鹅卵石可以起到隔离作用,利于灭火。
9 w# N& }0 x6 }& G/ t) ~' G4.变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。
1 {- P; J# f6 p& x2 W- W5.鹅卵石绝缘,便于检修、运行人员检查工作。
' X J8 F" [* j: s& K c# V6.鹅卵石具有减震作用。
7 p( v& N' {; s) `$ l M& s7.防止杂草生长。
6 W8 ]+ {+ a) B' P" z相关标准:
- B! y' N6 Y, }; p4 n, {0 j 电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。 |