[讨论结束] 高压接地的问题

[复制链接]
发表于 2011-7-4 10:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家帮忙给分析一下:我公司是钢结构房,全厂7座大车间,车间之间使用钢结构顶棚链接在一起,车间内部布满各种小的加工机床组成的生产线,电缆都是通过顶层桥架输送到每个生产线,基本上整个生产线网络都通过保护接地链接在一起的
" C, q' ]+ s( W) J0 l现在担心高压接地发生时的严重危害情况:. j6 D: O% G# K! V
1.我公司是35KV高压进线,变压器一次侧视三角形接法,总共5台变压器
" W  c" q9 e9 q, n5 L2.配电室内部接地良好' R$ B: ~1 `) {/ I3 O8 N: H" I. `" P) z
3.车间内有接地线,约半径30M内就地有一个接地线
$ X* `7 f# N' {! B/ a* ?" ?: T& d  \4.高压配电系统没有接地跳闸保护系统4 b+ }7 J+ X: A( d# t! M
5.变电站发现高压接地故障是只是给通知,从发生接地刀给通知时间不定9 d, I! d3 f( b1 H+ t, b
   问大家,当高压发生接地时,是否出现全厂带电的情况,也就是说,跨步电压随处存在?那可麻烦大了?????
1 ]2 V1 g% J' n, B      怎么办?
发表于 2011-7-4 14:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
建议在厂房周围打接地桩用4*4的角铁并且要把每根接地相连接,然后再二次回路里还要有相应的改动,不过一般没有问题,也不要想象的那么可怕、

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-11 09:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
希望大家给予帮助,楼上说的也是,好像是有点过多的担心,但是实际却是存在很大的隐患,总归的有个保护,可是怎么做?# t# J. n" S2 @% [! f
大家的高压是怎么做的?
1 _8 W: h  M( @/ L- z4 o可惜我公司没有很好的高压保护系统
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

RE: 高压接地的问题

本帖最后由 zhongzhengyi 于 2011-7-22 12:04 编辑
  R: q, Q. s" m: i3 g+ B$ i6 {
1 E$ M: a- u% w6 q请教各位高手,在现有的条件下:指的是高压设备没有自动化的保护情况下,怎样去做,接地线做的再好,是不是还有跨步电压存在?
, O( n5 E' s* n$ B# b" ?, v高手们,有没有实践经验的,士气这么低下呢????
发表于 2011-7-21 22:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
应该没什么问题
发表于 2011-9-9 15:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
怎么接地应该都有跨步电压吧
发表于 2011-9-14 08:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,谢谢
发表于 2011-9-14 22:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
首先说一下所谓的跨步电压:所谓跨步电压,就是指电器设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。   电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,两脚之间的电位差叫跨步电压。
) b5 j/ \" `- G7 F不管你的高压系统有没有自动化的保护设备对跨步电压的形成不影响,其次在发生一相接地短路的情况下,高压短路前级保护开关就会速断跳闸断电,在35KV的高压系统中即使没有综合保护控制系统,也应该装继电保护,即速断保护、过流保护等,就简单说下吧,具体要看系统情况啊
5 T3 B; p8 e4 f2 ?  h- c' o) b) S% q+ m# R6 z& \& n) Q$ W
 
发表于 2011-9-20 19:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
高配肯定要装短路保护的,另外你的电缆桥架一定要安装的结实可靠。机床周边应该放置绝缘垫!
发表于 2011-9-27 13:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
2# lz543639578
5 ~  p! w4 `; B7 l3 H/ Z接地极一般建议采用5X50的镀锌角铁,一是增加接地面积,其次是防止角铁腐蚀影响接地电阻。接地极间用镀锌扁铁连接起来形成接地网,电力接地电阻不大于4偶,有些弱电的地方接地电阻要求不大于1偶,且与电力接地分开,单独做接地。
发表于 2011-10-4 07:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
高压接地 在接地点20m(室外20室内4m)以外是安全的 接地保护不能保护高压跨步电压 必须有零序电流互感器加保护
发表于 2011-10-4 12:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上意见,此外,车间应该有漏电开关。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-23 16:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-22 15:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
合理布置多点接地,严格控制接地电阻。定期检查各点接地电阻。当整个厂区在一个电位上,绝对没问题。
发表于 2012-3-23 08:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
跨步电压怎么都会有,接到点布置合理最重要
发表于 2012-4-1 14:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高压接地,配电所内的继电保护系统会起作用。主断跳开。# Q8 ^9 h/ j' r3 ~7 l! q$ N
如果你配电所内的开关坏掉,会把上一级的主断顶开。
发表于 2012-5-25 08:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
其实楼主没有讲清楚,首先35kv侧的高压电缆金属屏蔽肯定要是两端接地的,所以一次侧即使出现接地也不会对厂区造成影响。二次侧关键看你变到多少,如果直接变为380那电压就很低了,而且你们的厂房整体为钢结构,所以即使带电也是等电位对人的影响很小的。
发表于 2014-12-17 16:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
做成等电位就可以了