发表于 2011-7-3 12:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一台3.5KW的电机用ABB 550的变频器带动,变频器报警超速。可变频器的参数都是对的,电机也是好的。求答案??
发表于 2011-7-8 05:27:26 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
不知道有没有速度传感器
发表于 2011-7-8 09:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
参考变频器的说明书:
Pic.JPG
发表于 2011-7-8 12:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电机是不是带有编码器等测速装置?有的话,把编码器的接手查一下。
 楼主| 发表于 2011-7-11 23:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没有任何反馈仪表,就单独变频器拖动一台电机!
发表于 2011-7-15 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1500换成3000试试
发表于 2012-1-24 15:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
超速报警指的是电机的转速和变频器给出的转速不一致,要么慢了要么快了!这种的问题主要是负载惯性过大,或是加速时间或是减速时间(主要是在停车时发生超速报警时)太短了,导致外部的负载与变频器相差比较大,一般来说把加减速时间调长后就应该能好转