QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4657|回复: 17
收起左侧

[讨论结束] 如何根据兆欧表的读数来判定绝缘水平呢?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-21 17:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 huleilei1024 于 2011-6-21 17:42 编辑
1 y" \0 @% X- d/ J( I/ ^& w( v: j" [, V0 c- {
如何根据兆欧表的读数来判定绝缘水平呢?1 g$ K9 t9 V  }' \$ y
7 ]  j$ M) k4 A6 O# n" J; X3 n. e* i
例如有没有这样一种分类标准:
, H# B1 E+ x8 K7 B' ~* ~6 k
7 Y3 B8 T, W; W2 o使用500V兆欧表时,规定大于500兆欧为绝缘良好,小于100兆欧为不良。, O' R  v$ K" J

. Y8 y3 [  T2 s; r使用2500V兆欧表时,规定大于100兆欧为绝缘良好,小于10兆欧为不良。
, D1 d4 u. d: H+ Z# ~( @/ f8 a0 Y1 Q; G. g3 i& I6 q
使用5000V兆欧表时,规定大于50兆欧为绝缘良好,小于5兆欧为不良。(以上为个人杜撰,请勿照搬使用)
2 S8 ?2 ^* J3 b  f
8 c) e: n% O4 E$ p, f- v) U
有没有类似的标准啊?
发表于 2011-6-22 11:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
绝缘等级是有电器的工作场合决定的,测试用兆欧表的电压与用电器的工作电压有关。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-22 11:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有相应的标准的,比如工业自动化仪表,其绝缘电阻标准是GB/T 15479-1995《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2011-7-8 13:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不同电压级别的用电设备,使用的兆欧表是不同的,高电压级别的用低级别的兆欧表可以,反过来就不行了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-7-18 22:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
绝缘水平的好坏与多个因素有关,比如空气湿度、被测器件表面的污染程度、兆欧表的电压等级等。因此,无法用一个确切的数值作为评判的标准。
发表于 2011-7-23 19:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
同一台B级绝缘的电机,分别应三种不同的电压(500V,1KV,2.5KV)的摇表测量绝缘电阻,结果相差几百兆欧,出现这个现象肯定是摇表的电压越高,摇得绝缘电阻越低。在高电压下绝缘电阻降低的主要原因是由于这种介质有极化现象,电压越高,介质的吸收电流越大,所反映的绝缘电阻就降低了。所以有关规程对各种电气设备所采用的摇表电压都做出了规定,因此进行测量绝缘电阻时,要记下摇表的电压。为了判断试品绝缘是否良好,需要比较历次的测量结果,所以对同一设备测量绝缘电阻时,所用摇表的电压,不要随便变更。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-9-9 16:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
不是硬性标准吧,一般是经验估计
发表于 2011-9-9 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
绝缘够用就行
! w2 T. r9 ^9 Y$ J9 r) y# t绝缘要求是和电压等级有关系的、也和成本有关系: S' Y  i) W( h6 O7 C: I! M0 r
如果380v就没有必要太高  如果是500kv 就需要更大的绝缘电阻了 同时绝缘材料的费用也会很大
( w4 u$ C7 _; W, |- @2 ~2 B相对论
发表于 2011-9-17 21:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
受教了!
; b. j8 C9 c# z6 m我公司在做某个设备的检验时,用的是手持时绝缘表,认为大于30M就是绝缘良好的了。0 Z, W8 L0 t* @( v! j
3楼提到的GB/T 15479-1995《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》。真要好好看一下了。
发表于 2011-9-23 09:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不同场合要求用相应电压等级摇表 要求达到一定的绝缘值 比如低压电机(220/380V)用500V摇表阻值不小于0.5M 0.5M时绝缘不太好了
发表于 2011-9-23 13:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
根据 : X4 z! Y  q5 h- G/ t" D
国家标准(GB) GB/T20139-20069 _4 |  g/ X. y  n" G3 V
选用合适的兆欧表进行测量,对照。
发表于 2011-10-2 13:32:42 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
兆欧表应该只能对电气设备做简单绝缘测试吧,如绝缘电阻,吸收比和极化指数都只是绝缘的参考量之一。
发表于 2011-10-4 13:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主提的标准只能对电气设备做简单绝缘测试,电器绝缘与产品的电压等级和绝缘结构有关,应按相应产品标准要求进行测试。
发表于 2011-10-9 20:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
兆欧表不仅用来测量绝缘等级,: B' x9 e$ g. S. H1 c+ E* O, f
还常用来测量高电压下的截止漏电数据。
发表于 2011-10-12 09:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
光凭兆欧表确定不了器件的耐压水平吧。
发表于 2011-10-12 09:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。' j  y; a2 g, _( v% ]0 f" G
绝缘电阻用兆欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏特工作电压1000欧姆。: v: V6 I% D8 o  y) }% M
所以500V兆欧表测量时绝缘电阻不得低于500K欧姆(0.5M欧姆)) V& z+ m7 z; @' k; a! X5 M
这才是原理。
发表于 2011-10-12 20:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不同电压等级下得电机用不同的摇表测,一般是每千伏不低于1兆欧
发表于 2011-10-19 19:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
兆欧表由于其便于携带便于操作,所以用的很广泛,实际应用时要根据实际情况选择,一般来说,额定电压为500 V以下的电气设备,可选用500 V或1 000 V的兆欧表;额定电压为500 V以上的电气设备,则选用1 000 V或2 500 V的兆欧表。通常对于何种电气设备选用何种兆欧表都有具体规定,可按规定选用兆欧表。选用时为了设备的安全,切不可选用电压过高的兆欧表,以免将被测设备的绝缘击穿。同样不能选用电压太低的兆欧表,因为这样测量的结果,不能真实反映被测对象在额定工作电压下的绝缘电阻。遥测结果的判断,以电动机为例,380V绝缘电阻不低于0.38兆欧,660V不低于0.66兆欧,可以空载启车,低于此数值应烘干处理后从新遥测,这是有据可查的,同样如10KV高压电缆不低于200兆欧,至今没有看到概括所有电器设备的标准,如果想掌握全面一点,要下点功夫。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助。新会员,注册后的第一帖,很认真。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表