[已解决] 星三角电机启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-10 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 njzhfe 于 2011-6-12 08:02 编辑
* }0 Y; G+ O: H6 z
/ ~$ D  \1 J  C! s单位有一试验台,30KW电机,采用了星三角降压启动,可是在星转三角是老是跳闸,不知是何原因(排除接触器大小原因): \+ O; B  B! U
6 l1 o- y& O% R& c) e- J
另外星三角启动可以在主电路前面加上倒相开关吗(控制电机正反转用)8 A* u- z1 `% @* ]9 J" o) x& t
" M6 J& Y- _6 p$ @
不知各位大虾有何好的办法解决
发表于 2011-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、可以加倒相开关!容量要足够!
! ^& ~! H+ e# g* k9 I: W, b2、跳闸的原因可能:a、热继电器偏小;& W" X6 u2 U7 c6 c4 x. S4 x
                   b、负载过大,原因是星三角起动仅适合轻载;0 ]# E7 B6 N- x6 S; u
                   c、供电线路偏小、电压偏低。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢二楼! M2 k7 l* ~3 s, b. r5 r% c" s& z
试过几种办法都不行,电机标明运行方式为角形,不知跟这个有没有关系$ X$ \; o0 E! l. D3 K/ R. H9 T4 ^( M
如果加了倒相的话,那UVW1跟UVW2是不是全乱了呢
发表于 2011-6-10 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转换的时间可能过短,冲击电流过大。为什么要接倒相开关呢?如果需要反转直接接正反转控制好了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-11 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
因为这是泵的试验台上用的,所以有时是正转有时是反转,
& ~8 T: h9 z8 O, y+ I1 {
6 b+ o1 Y( G& X4 F9 Z当时有个现成的电气箱,只是星三角启动的,所以想用上,但是里面加不上正反转了$ w2 x  O  x# ?$ o. r

4 v% h. Q- O7 a  H2 l! Y我换个时间继电器试试
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
解决了,郁闷啊,现在也不太明白呢5 \9 U1 B% d5 _, ?
2 R, v. d" a- G1 }
最后只把主接触器的一根线倒了一下,把V1跟W1倒了一下,可是我看电气图这样不对啊,有明白的不,解释一下* k' n' R; X$ O. Y9 [8 V6 n( Y
$ D: ?8 U. X8 t9 z' W, \% W
主接触器电气箱中UVW1到电机接时V1接的W1,W1接的V1,
" q# d: u& @: l: B- Q, A( k星接触器与角接触器没有变

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 求助后,积极认真求解。

查看全部评分

发表于 2011-6-12 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
6# njzhfe
4 N; Q0 Q4 f) b" q4 E' k6 w星形启动切换至三角形运行时,电机转向不一致,瞬间反向冲击电流大,引起跳闸保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2011-6-12 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-12 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般37KW以下可以用星三角,再大就不行了;  跳闸的原因可能是空开选的过小,或者空开对应的值未整定好
发表于 2011-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相续不对,在星星的时候相续是对的,单在转三角的时候相续不对,造成了跳闸