QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 3021|回复: 8
收起左侧

[已答复] 限位开关能不能在预紧状态下工作?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-10 14:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在在工作中发现一个限位开关使用的问题i3 F: v/ q9 o4 z( ?

. l' [* u: ^( c; _* [/ N7 K( P1.比方说限位开关的行程为5mm,当物体运动4mm时才能触发它动作。- B/ z1 L  c1 ~- _, r1 ~
7 S* \8 ~& O- H& y% _  l6 b
有争议的地方是限位开关在安装时预先让物体预紧压在限位开关上2mm,就是说物体只要再运动2mm就可以触发它
' T! B% C+ [9 a4 f7 v' f# ?: J8 z/ o" `5 T
限位开关能不能这样使用,还请电气方面的朋友帮忙
发表于 2011-6-10 14:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以这样使用!
5 ?& I/ {0 `7 |( }2 `8 y+ H3 G' x如果要求这么精确的话,我建议用接近开关。调节起来方便多的!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 15:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是机械触发式,可以通过以下方法实现:,可以这样使用的,限位开关实际触发的位移只有很短一段行程. 这样一来6 x# I( W0 I' \4 u* S4 g5 l
1.开关一直处在受力状态,寿命会有损失
  T, J* Z- L3 b$ z7 C6 {3 r2.两毫米行程太短,容易误报.
3 J$ R# P: A/ W% s% f% z6 n如果限位力臂比较长的话,可以减小触点力臂,可以实现触发行程.'1 |$ O- l5 {$ o0 K1 x
& ^% K4 J* w+ N5 D( d/ p
电子感应式的话,完全可以.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
限位开关不宜频繁触发
发表于 2011-6-19 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样,但是没有必要,触发空行程是为了增强可靠性!
发表于 2011-6-19 20:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
二楼 正解           机械式不可能那么精确
发表于 2011-6-20 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这样做完全可以,最好还是用接近开关,寿命比较常。
发表于 2011-7-2 13:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
可选触发行程小的开关,最小的我见过0.4mm但没用过。常频繁动作的一般用光电之类的,机械的可用作保护行程,当前一开关失败时,机械开关直接切断电源或部分电源,看情况而定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-7-3 08:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以的,就是以机械带动电气部分,对回路进行控制。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表