[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?
5 f1 }: \# J1 F$ y5 L! M0 S/ P9 k" H
0 Q) e/ i" j1 ?  P
/ O. J- U7 S2 ?9 C0 T  s
/ A, C6 d8 H3 V6 y# O* ]* g
我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  , U( ]! M' S; v

0 o$ P4 H2 u9 e7 a  Q, L% [1 `4 g% J* u$ ]  ]  `  A% v9 N% t) w& A
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      1 Y3 V! }% P3 Z% Z9 L

7 [3 H8 Q6 z6 Y9 J6 {8 ^8 o* @: o( g: T
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。
( _3 u. ^# m2 \看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech
' ^! d1 d2 g$ q* f( ?就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?
$ V! a; R0 Q" s2 n& W- I普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很; u7 n) y- c6 z
急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
1 o- o5 N1 `9 j6 u可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,) z$ G7 k7 H9 H8 H1 E: u
以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)
5 J$ D# l. ~; K; R& X1 | LD       M80000 l9 P3 u* ^# }/ t; _, h
MPS
7 @0 K4 W0 e" _, P  z2 o" ~ANDP   X19 M' o0 l/ }5 Q, B0 \, u  ~- n
OUT     C1 K4
" u/ \! C& M0 \3 |/ C/ l! OMRD! b% T- q' [  N% P2 c  }6 h( |+ d
LD       = C1 K1
4 l; I' a. ~1 A7 Q, EOR     M1. F- J5 @, w9 c8 ~
ANB
" ]1 q& ]! z" I. j5 W. h$ iAND     < C1 K4
, n5 R6 W" Z6 c5 v( ~- ]( nANI      X2- m# @' s/ Z2 g4 K+ s; K
OUT    M1
0 L) }& N7 z* g! J1 R3 f) x9 E" HMRD   
2 H1 n5 e0 ]& J- V  |7 {LD      = C1 K2- i7 t- p4 s' l0 M7 R- z
OR     M2
9 ?' O2 }/ h: \ANB $ ?; r. e8 a+ E7 X+ c+ T
AND   <C1 K38 j# \7 m: i# Q
ANI    X29 J6 p% j% G+ B7 p3 J" Z) |( i
OUT    M22 x8 J* {1 N% K) M* q- ?0 W9 C
MPP5 L9 h  {0 y7 c- b/ h
LD      = C1 K4
7 y  E% D# K9 _( o% \OR    X2
- @) P4 x. D2 p3 z2 q" p- eANB     ) ?- a7 X6 R- \: @6 s% X
RST   C1
# e1 q$ ?4 _' K0 X2 lEND
" J, w& i! D9 u" i7 V
+ @% e8 K$ |! j/ i
4 U5 R5 ]; E  c: Z6 ~) L) {2 UX1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。
0 X' h7 \4 T/ ]  TX2 为急停按钮。
! ~& Q, v6 E$ j# [" X. a6 }- q, ]5 j' S5 m6 V! b9 q  q/ S2 S